Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bibb skrivet 13 december 2014, 19:25:22

Titel: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: bibb skrivet 13 december 2014, 19:25:22
Vänder på frågeställningen.

En st slinga på strax under 500 m finns. En så stor värmepump (kw-mässigt) som möjligt ska installeras till denna men vilken sort/storlek/märke?

Huset kräver en hel del kw och jag är införstådd med att pumpen inte kommer att klara av att täcka behovet enligt dagens normer. Tillskott kommer att behövas och det kommer att ske via vedeldning / eltillskott / åkarbrasor.  Att gräva ner mer slinga är inget alternativ.

Tacksam för förslag på värmepump.
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 december 2014, 19:36:16
De flesta vp fungerar bra även om kb in blir kall flera minus grader bör inte vara nått problem och väljer du en inverter kan man begränsa effekten om kb in blir för kall. Hur mycket effekt behöver huset ? Vilken typ av jord ligger slingan i ?
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: bibb skrivet 13 december 2014, 19:55:25
Svårt med effekten. Gissar runt 17-19 kw. Slingan ligger i lerjord.
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: cocacola skrivet 13 december 2014, 21:44:47
Hej Bibb,
En tex G3 10kw har  en belastning på dryga 12,5 watt per m
har du 471 meter  får du enligt program ca -3 vid dut
om ditt hus drar 17 kw vid dut..  (55-45)
Ta detta inlägg mellan tummen och pekfingret.
man behöver egentligen mer uppgifter för en bättre dimensionering
Med vänlig hälsning
cc
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Roland skrivet 14 december 2014, 09:22:24
Man brukar räkna med ett värmeuttag på 10-15 W/m slinga beroende på jordmån. För fuktig lerjord går det att räkna med 15 W/m vilket blir ett 7,5 kW värmeuttag från marken. Det räcker till en pump som ger 10 kW.
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Jonas Henriksson skrivet 16 december 2014, 16:17:31
Hej,
vi hade samma dilemma och visste dessutom inte riktigt hur lång slingan är, varierande uppgift om ca 450-550m.
Har haft en 24 år gammal Thermia Duo 8 (8kW).
Huset är på 180 kvm i två plan 50 km Norr om Sthlm.

Vi valde en Daikin Inverterpump som max ger 13kW, Vi har den begränsad till 10kW nu för att vi inte tror vi har ett större behov.
En inverter pump är perfekt när man inte riktigt känner till det gamla hålet/slingan då man lätt kan begränsa effekten samtidigt som en inverterpump kyler ner slingan/hålet mindre är en traditionell on/off.
Mvh
Jonas
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 16 december 2014, 16:31:33
Varför kyler en inverter hålet mindre? Är det inte energiuttaget som avgör och energiuttaget är väl rätt lika oavsett vilken typ av pump man har.
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Rickard skrivet 16 december 2014, 16:53:30
Mmm, det där är något som Daikin försöker övertyga folk om, jag är ytterst tveksam till att det gör någons killnad.
Minns att vi för något år sedan hade samma diskussion med COCACOLA som då bestämt hävdade att en stor on/off-värmepump kylde borrhålet mindre än en liten on/offvärmepump.
(Tvärt om men samma typ av påstående)
Det kan kanske finnas små skillnader i nedkylning/värmetransport i berget beroende på hur man tar ut energin, men det måste vara mer eller mindre försumbart.
Till 98% så måste kollektorns temp bero på energi och effektuttaget.

Energiuttaget om trådstartaren sätter in en 10, 12 eller 16 kW värmepump blir inte så olika att inkommande KB borde bli katastrofalt låg.

En rimlig tanke kanske vore att köra med en strypt inverter under större delen av året, för att inte i onödan belasta kollektorn med stora effekter.
Sen när det blir så kallt att man behöver mer effekt så kan man välja mellan att dra upp invertern eller köra tillskott.
Det blir självklart billigare att köra med en Inverter på full effekt även om KB blir någon minusgrad.

Dock, rent generellt så är 500 meter nog lagom för ca 10 kW om du vill ha ett "normalt" energiuttag.
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Roland skrivet 16 december 2014, 19:55:49
Varför kyler en inverter hålet mindre? Är det inte energiuttaget som avgör och energiuttaget är väl rätt lika oavsett vilken typ av pump man har.
Om en inverter är effektivare, det brukar hävdas, ska den kyla borrhålet mer. Jag tror man rör ihop kylning av borrhålet i kW eller kWh/år med temperaturen på ingående köldbärare och tolkar KBin som ett mått på kylning av borrhålet. KBin kan bli lägre med en on/offpump trots att värmeuttaget från borrhålet är mindre. En hel del av värmeöverföringsmotståndet ligger i borrhålet. Arbetar on/offpumpen med en cykeltid på en eller ett par timmar blir det ett högre temperaturfall i borrhålet jämfört med en inverter som producerar samma medeleffekt.   
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Rickard skrivet 16 december 2014, 20:08:25
Och det var just det COCACOLA menade var tvärt om, eller i vart fall att en större on/off som går intermittent ger en högre temp på inkommande KB än en mindre on/off som går mer eller mindre kontinuerligt.
Jag har svårt att se logiken i detta, men både Daikin och COCACOLA hävdar att de kan bevisa sina iakttagelser.

Jag lämnar det upp till var och en att bedöma, själv utgår jag ifrån att det huvudsakligen är den årliga energimängden som hämtas ur berget som avgör temp på inkommande KB medel.
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Roland skrivet 16 december 2014, 20:13:03
Ska man hävda det med hänvisning till data från praktisk verksamhet och inte teoretiska fundering måste man köra en inverter och en on/off pump mot samma borrhål och producera samma medeleffekt värme i bägge fallen. Har man verkligen gjort det? 
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: cocacola skrivet 16 december 2014, 20:30:28
nja.. tror nog jag skrev att dom långa stillestånden visa sig ha en bieffekt på kb i samband med tank installationer och en värme pump som har 100% eller mer i effekt täckning..

värmepumpen står så länge mellan starterna att all KB hinner bli lika varm som omkring liggande temp..
ett exempel är David rinnans anläggning .
jag har fler som är likadana Rickard.

Så här blir dom .. en anläggning  som Davids tex. Drar köldbärarens volym dryga 4 gånger under en cykel.
den har en snitt gångtid vid denna väderlek på 23 min vid varje start ( 14 st i går) 322 minuter  av 1440 minuter per dygn belastas hålet. drygt 18 timmar per dygn sker en "uppvärmning" av omkringliggande vatten till bergets omkringliggande temp.
Det finns en anläggning i Stocksund (egentligen 2 men den ena har jag ingen koll på) som beter sig exakt likadant Sigtuna samt ett gäng  runt mig där jag bor..
 
En kombi anläggning jag gjort när jag titta i pappren ,  +7 in vid start +5 vid stopp efter 45 min . 220 m på en 12 kw vp  1 år och 15 dagar hade den gått 1762 timmar .. huset är i 1 plan med inredd källare 210m2 1966.
så här blir dom --- systemen
det va inget jag räkna med från början i någon kalkyl.
cc
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Rickard skrivet 16 december 2014, 20:39:58
Jag förstår hur du menar, men jag har ändå svårt att förstå att det blir bättre.
En större pump tappar mer i överföringsförluster i själva slangen, och omkringliggande berg transporterar mindre energi om/när berget utjämnat sin temperatur jämför med om man hela tiden har ett uttag av energi ur borran.

Att det kan vara lite varmare första och kanske andra varvet KB cirkulerar i kollektorn kan jag förstå, men därefter borde de andra nackdelarna göra det mer ogynnsamt.

Men som sagt, jag låter detta vara upp till bedömarna att avgöra, jag ror i alla fall att det blir hårfina skillnader beroende på om man har inverter, liten eller stor on/off-pump om energibehovet och borran är densamma i alla olika driftsfall.
Det är energiuttaget, bergarten och borrdjupet som avgör vilken inkommande KB-temp man får.
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: cocacola skrivet 16 december 2014, 21:24:25
sån här skillnad blev det från kalkyl (gamla HPC) från faktiskt resultat,
i kalkylen som är gjord räknar jag med 200 meter aktivt, Det borras 220 för att garantera det.
programmet säger 11995 KWH dontknow  det blev inte 5500kwh tummenupp med allt enligt kunden.. (Separat elmätare)
Det skiljer dryga 2.5 kw per drift timme som pumpen går om man snittar 40°  vid dom olika förångningarna
när man tittar i copelands select 7.
cc
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Rickard skrivet 16 december 2014, 23:08:45
Sorry, men jag förstår inget av det du skriver.  dontknow

En 16 kW värmepump drar väl nära 5 kW, du kan omöjligt spara 2.5 kWh för att du har en stor on/off-pump som får arbeta mot en acktank jämför med om du haft en mindre pump som fått gå direkt mot radiatorerna.

Men som sagt, jag förstår inte ett ord av vad du menar.
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Roland skrivet 17 december 2014, 08:00:34
värmepumpen står så länge mellan starterna att all KB hinner bli lika varm som omkring liggande temp..

Jo, men det är det som jag ser som problemet. När köldbäraren är lika varm som omgivningen sker ingen värmetransport längre. För det krävs en temperaturskillnad. Ska samma antal kWh överföras som vid ett viss temperaturfall vid kontinuerlig drift tycker jag att då måste temperaturfallet berg-köldbärare bli större under den tid värmetransporten sker jämfört med fallet kontinuerlig drift.
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: cocacola skrivet 17 december 2014, 19:58:34
här se  :) skriver jag om en anläggning Jag gjort,,   En 12 kw anläggning!  ingen 16kw

En kombi anläggning jag gjort när jag titta i pappren ,  +7 in vid start +5 vid stopp efter 45 min . 220 m på en 12 kw vp  1 år och 15 dagar hade den gått 1762 timmar .. huset är i 1 plan med inredd källare 210m2 1966.
så här blir dom --- systemen
det va inget jag räkna med från början i någon kalkyl.
cc
sen letade jag reda på kalkylerna som gamla HPC räkna som underlag och visade skillnaden,

sån här skillnad blev det från kalkyl (gamla HPC) från faktiskt resultat,
i kalkylen som är gjord räknar jag med 200 meter aktivt, Det borras 220 för att garantera det.
programmet säger 11995 KWH dontknow  det blev inte 5500kwh tummenupp med allt enligt kunden.. (Separat elmätare)
Det skiljer dryga 2.5 kw per drift timme som pumpen går om man snittar 40°  vid dom olika förångningarna
när man tittar i copelands select 7.
cc

ändrar/förklarar dryga 2,5kw,,,, Det är den ökade kyleffekten värmepumpen momentant tar upp på grund av den höga förångningen vid samma 40° temp ut på Radiatorkretsen.. uppgifterna hänvisas till Copelands program select 7
kompressor ZH38K4E-TFD

Roland,
Följ Davids logg som han har upplagd ,, Det som händer va inget jag räkna med .
men alla beter sig likadant när jag dimensionerat för 100% eller mer i effekttäckning.
så något måste vara rätt

 
 
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Rickard skrivet 18 december 2014, 07:33:11
Att du får den temperaturen är ju inget bevis för att en mindre pump som gick hela tiden inte skulle ha samma inkommande KB-temp  dontknow
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: tipo874 skrivet 18 december 2014, 09:00:30
Grannen i Dalarna har 450 m slinga i sandjord till sin 12 kW Thermia och han påstår att den går bra.

Jag har 2x350 m i samma jordmån till min Nibe F1245-12, och i slutet av säsongen brukar KB-in ligga runt -0,5°.

Både min svåger, som är installatör (IVT) och jag tycker att 450 m till en 12:a verkar väldigt lite, men där uppe installerade den lokala Thermia installatören ofta med väldigt kort kollektor.
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Sanntos skrivet 18 december 2014, 09:35:20
Grannen i Dalarna har 450 m slinga i sandjord till sin 12 kW Thermia och han påstår att den går bra.

I så fall finns det vatten där ändå, för egentligen är det ju inte om det är sand, jord eller lera som har någon betydelse, utan hur mycket vatten den innehåller, sanden släpper lätt igenom regnvattnet och suger inte heller upp kapillärt
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: cocacola skrivet 18 december 2014, 19:08:37
Kunden  har fått en anläggning som levererar bättre en utlovade kalkyl. det är det ända som går att bevisa.
Vi har egentligen inget annat en beräkningsprogrammen att gå efter , sen visar sig resultatet på kalla sidan när vi startar..
Något måste vara rätt ,, annars hade inte kunden(kunderna) som fått dessa anläggningar installerade fått samma driftfall..
cc
Titel: SV: Hur stor pump till 450 - 500 m slinga?
Skrivet av: Rickard skrivet 18 december 2014, 21:33:09
Och Daikin hävdar att de efter nogranna tester har kommit fram till att en inverter som tar ut låg effekt kontinuerligt klarar sig med ett kortare borrhål då den principen gör borran så mycket mer effektiv.

Era två resonemang går stick i stäv med varann, och jag vidhåller att hur man tar ut energin spelar oerhört liten roll, det är var i landet man befinner sig, det totala energiuttaget, bergarten, och hur djup borran är som avgör inkommande KB-medel.