NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon (läst 765 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
emri
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emri
NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
skrivet:
09 juni 2024, 12:56:14 »
Citera
Sliter med at pumpen har startet å produserer VV nesten hele tiden og at temperaturen på gulvsløyfen stiger veldig høyt under produksjon av varmtvann. Temperaturen på gulvvarme stiger til 49 grader, og har måttet kople ut varmtvannsproduksjon. Installatør sier at det er normalt at temperatur stiger en kort periode, men når det har gått 19 minutt og temperaturen på gulvsløyfe fortsatt øker, så er det ikke en kort periode. Noen her inne som har opplevd tilsvarende problemstilling?
Legger ved en liten logg på temperaturutvikling i gulvsløyfe på en test. Temperatur på gulfsløyfe stiger. Pumpe går over i avriming og temperatur i gulvsløyfe synker til normal temperatur igjen. Når avriming er ferdig fortsetter varmtvannsproduksjong og temperatur i gulvsløyfe stiger igjen.
«
Senast ändrad: 09 juni 2024, 12:58:40 av emri
»
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10057
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
Svar #1 skrivet:
09 juni 2024, 13:18:25 »
Citera
Fungerar verkligen reglerventilen QM31 som den ska? Man kan se om spaken rör sig till rätt läge.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29714
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
Svar #2 skrivet:
10 juni 2024, 12:20:35 »
Citera
Jag skulle lyfta bort reglerdonen till växelventilerna QM30 och QM31 och kolla att de inte är trasiga?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
emri
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emri
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
Svar #3 skrivet:
10 juni 2024, 19:14:32 »
Citera
Når jeg endrer meny 9.3.14 til ingen VV, så ser man at QM30 og QM31 endrer posisjon og temperaturen på turledning går ned til normal. Prøvde å legge ved en fil som viser dette, men den var sikkert for stor. Men desse to beveger seg og temperatur synker. Finnes det en skjemategning av ACVM 270 som syner rørsystemet internt og hvordan desse ventilen står? Hadde vært lettere å skjønne hordan det skal virek. Hvordan er deres innstilling på varmtvann med tanke på max og min temperatur samt gradminutt? Evt andre instillinger som kan påvirke dette?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10057
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
Svar #4 skrivet:
10 juni 2024, 19:20:48 »
Citera
Läs gärna de oberoende anvisningarna för NIBE Split:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdf
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
emri
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emri
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
Svar #5 skrivet:
10 juni 2024, 20:25:37 »
Citera
Takk for tilbakemelding Josth. Du tenker da at selv om aktuatoren går, så kan ventilen ikke bevege seg? Har fått komprimert videofilen og prøver å legge den ved her.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10057
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
Svar #6 skrivet:
10 juni 2024, 20:38:01 »
Citera
Det ser ju ut som QM30 och QM31 båda fungerar men varför det står "varmvatten+värme" i displayen förstår jag inte. Det borde väl vara enbart varmvatten när videoklippet startar(?) Det kan ju vara något knepigt fel att "aktuatoren" går men det är stopp på själva ventilen bakom men det vore väldigt konstigt. Är inte expert på NIBE Split tyvärr.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
emri
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emri
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
Svar #7 skrivet:
10 juni 2024, 21:12:37 »
Citera
Varme+vatn står fordi jeg starter i meny 9.3.14. I denne menyen velger man om varmepumpen skal veksle mellom varme og vatn, berre varme eller berre vatn. Må kople ut VV for å få ned temperaturen på gulvvarme.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10057
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
Svar #8 skrivet:
10 juni 2024, 21:17:02 »
Citera
Ok, då förstår jag 9.3.14 men jag ser inte lösning på problemet. Om QM31 verkligen stänger så borde det inte bli varmt i golven.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29714
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
Svar #9 skrivet:
11 juni 2024, 09:47:20 »
Citera
Om nått är trasigt med ventilen så ser man nog inte det på ställdonet, ställdonet kan visa helt stängt utan att ventilen bakom är helt stängd.
Du måste lyfta av ställdonet och kolla hur det ser ut bakom?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
emri
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emri
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
«
Svar #10 skrivet:
11 juni 2024, 23:44:53 »
Citera
Tusen takk for god hjelp til feilsøking. Då er det konstatert at adapter mellom aktuator og ventil Q31 er knekt, og derfor ikke stenger. Då blir det å bestille ny del.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 614
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
zeddan65
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info