Jag har EcoEl 1550 /  EcoAir 107 V3 som uppträder underligt nu när det blivit några minusgrader.
Efter en 55graders körning så stannar kompressor och fläkt men av någon obegriplig anledning
stannar inte laddpumpen. Detta medför att laddpumpen kyler ner panna tills kompressorn och
fläkten startar igen.
Vet någon vad det är som händer?
Titel: SV: Laddpump stannar ej
Skrivet av: kullabacken skrivet 02 december 2009, 22:02:21
Jag har EcoEl 1550 /  EcoAir 107 V3 som uppträder underligt nu när det blivit några minusgrader.
Efter en 55graders körning så stannar kompressor och fläkt men av någon obegriplig anledning
stannar inte laddpumpen. Detta medför att laddpumpen kyler ner panna tills kompressorn och
fläkten startar igen.
Vet någon vad det är som händer?

jaa de var ju bra att laddpumpen går... annars risk för att värmepumpen fryser.

/Pontus
Titel: SV: Laddpump stannar ej
Skrivet av: Johan.F.O skrivet 02 december 2009, 22:07:01
Visst men problemet är att laddpumpen sänkt panntemperaturen från 52grader till 35grader på ca 30min.
Titel: SV: Laddpump stannar ej
Skrivet av: erp skrivet 02 december 2009, 22:28:15
Vid +2º och kallare går laddpumpen hela tiden för att skydda utedelen från frysning. Så fungerar alla pumpar där vatten går ut till pumpen.
Det som gör att temperaturen sjunker i pannan när pumpen stannat är väl i första hand returen från dina radiatorer.

Det blir nog större problem, om laddpumpen skulle stanna vid minusgrader ute.

//Ronnie
Titel: SV: Laddpump stannar ej
Skrivet av: FRJO skrivet 02 december 2009, 22:28:36
det har inte med laddpumpen att göra. Ditt hus behöver så pass mycket mer energi när det blir kallt då sjunker tempen fortare
Titel: SV: Laddpump stannar ej
Skrivet av: Johan.F.O skrivet 02 december 2009, 22:43:19
Låter rimlig blev bara överraskad över den hastiga sänkningen av temperaturen men å andra sidan är jag en nybörjare som står och titta på displayen istället fö TV'n nu när de första minusgraderna visar sig.
Jag har -6grader ute och behovet på framledning är 36grader. Värmepumpen verkar klara att göra någon grad över detta just nu. När kan jag förvänta mig att elpatronen i nedre pannan går in och hjälper till?
Titel: SV: Laddpump stannar ej
Skrivet av: petepete skrivet 02 december 2009, 23:04:29
Låter rimlig blev bara överraskad över den hastiga sänkningen av temperaturen men å andra sidan är jag en nybörjare som står och titta på displayen istället fö TV'n nu när de första minusgraderna visar sig.
Jag har -6grader ute och behovet på framledning är 36grader. Värmepumpen verkar klara att göra någon grad över detta just nu. När kan jag förvänta mig att elpatronen i nedre pannan går in och hjälper till?
Nedre elpatronen går inte in om inte kompressorn stannar, pga under min temp, eller fel, de kan inte gå samtidigt. Däremot ska du se till att övre elpatronen är aktiverad. Annars kan det bli kallt inne ifall det blir kallare ute!