inte kunskaper om injustering av flöden . det är basic vvs .kan han inte det är han ingen vvsare .pressa en koppling kan vem som helst .har du satt stad ventiler eller liknande ventiler på kalla och varma sidan så du kan dokumentera flödena ?c-c
Det kan det mkt väl göra. Har ett hotell jag monterat en anläggning i och dem fick in 2.5 grader när den gick dygnet runt när det var som kallast. VP stängde av sig i c.a en timme förut under dan och nu får dom in 4.1 grad. Jag ser ALLT med vår internet styrning
Du vet väl att du kan se min loggning också? Har länk i signaturen....Klicka på Rapport på första sidan så kan du se grafer för olika tidsrymder...Tack för svaret Thumbsup
Den var snygg. Hur loggas elförbrukningen?
Det är tempskillnaden och flöde som avgör vilken effekt du kramar ur. Formeln som föjer. P=qx4,18xdelta TP= Effekt q=flöde 4,18=Värmeöverföringsfaktor delta T = temperaturskillnad på KB in/ut.Det är inte helt ovanligt med "kalla hål". Har själv nydligen stött på ett hål där aktivt skulle vara 160. Vi borrade 210. Får lik förb. -2-5. trots att den är nystartad. Jag var övertygad om att borraren hade blåst oss. Jag lodade både kollektor och vattennivå. Allt stämmer. Men ändå kallt. Bara att inse att man får en anläggning med något sämre än önskat. Tycker inte att ditt hål är nått att oroa sig över ännu.Visst ja! Kollektorn till hålet Skall isoleras. Såvida inte in ut ligger åtskilda ca 5 meter. Kb ut kyler ner kb in.