Hej Tucson
efter att jag har tinat bort all is på förångaren så har jag startat upp igen.
...................läge fyra Började fint men efter 6 timmar så har tempen stigit 4 °C till 13 °C och det har börjat att bli kraftig isbeläggning nedtill på förångaren fläkten som startade och gick som man förväntat sig har gått ned i varv jag mäter luft tempen som blåser in på vingen mäter med ir och en instickstermometer båda kalibrerade för 6 månader sedan resultat 23 °C....................säger skall klara hus från 10-150 m2.
Hej. Riktig, den borde klare det lett. Og med nye uppgifter om bare 23 grader innblår og isbildning kun nede, tyder det på feil (lite kjølemiddel). Her er hva Pana sier:
Utedelen får ett bælte med snø och is ifrån mitten och neråt.
Tøm VP på køldmedium och hitta och åtgærda læckage, vakuumsug samt fyll på med riktig mængd køldmedium.
Modellen ær extremt kænslig før rætt mængd køldmedium. Før lite och det blir isproblem med en gång.