Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hög framledningstemperatur E11.T1  (läst 7980 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

MrHenke

  • Gäst
MrHenke
Hög framledningstemperatur E11.T1
« skrivet: 25 februari 2013, 15:58:56 »
Hej

Har en Premiumline EQ C8 kopplad till 450 m jordvärmeslang som installerades i höstas. Huset är runt 200 m2 med golvvärme i gjuten platta.

Första 4-5 månaderna fungerade allt perfekt men senaste tiden har jag fått följande varning/larm 4-5 gånger:

"Tillskott arbetar nu på sin högsta tillåtna temperatur" och efter någon timme kommer larm:

"Hög framledningstemperatur E11.T1"

Temperaturen är, enligt pannan, runt 55 grader när larmet kommer och jag har varit och känt på rören till golvvärme och dom känns väldigt varma...

Kan det vara ett mjukvarufel? Kollar man på T1 börvärde så kanske det är 30 grader men ändå har pannan värmt upp vattnet till max? Har version 3.1.0 om man tittar i menyerna.

Ringde och kollade med rörläggaren men känns som om man kan fÃ¥ lika bra hjälp här?!  tummenupp Är totalt okunnig själv...

Utloggad Joness

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög framledningstemperatur E11.T1
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2013, 08:28:48 »
det lÃ¥ter väldigt mycket som att det är växelventilen som inte fungerar. vet att de har haft problem med en svart esbe ventil men nu byt till en grÃ¥ LK. men eftersom du pÃ¥stÃ¥r att du är totalt okunnig sÃ¥ tror jag det är bäst om du ringer sÃ¥ att nÃ¥n nisse kan komma ut o laga den  tOOmten

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hög framledningstemperatur E11.T1
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2013, 09:02:04 »
Om det är växelventilen borde det inte finnas varmvatten eftersom golvvärmerören är väldigt varma och pumpen verkar styras med framledningstemperaturen. Displayen borde då indikera att pumpen gör varmvatten fast den värmer huset.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög framledningstemperatur E11.T1
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2013, 09:49:19 »
Hur står värmekurvan? Ska ju stå mycket lägre om du har
golvvärme än radiatorer.Fel på växelventilen brukar yttra
sej i att den laddar på varmvatten väldigt ofta.Kan vara något fel
på någon givare.Sånt händer med.
Rörkrökaren kan säkert inte hjälpa dej.Dom kan som regel
bara sälja och koppla in.

MrHenke

  • Gäst
MrHenke
SV: Hög framledningstemperatur E11.T1
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2013, 21:28:38 »
Hur står värmekurvan? Ska ju stå mycket lägre om du har
golvvärme än radiatorer.

Värmekurvan är nog inställd rätt, är utetemperaturen runt 0 grader så kör pannan ut mellan 25-30 grader. Maxvärdet är 35 grader om jag inte minns fel, men det är vid 35 minusgrader, så kallt har vi aldrig haft här. :) Det är därför man blir lite konfunderad när den helt plötsligt kör upp värmen till 55 grader. Har inte haft några problem med varmvattnet heller, kör på ekonomiinställningen.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hög framledningstemperatur E11.T1
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2013, 08:58:45 »
55 grader är det framledningsgivaren T1 eller utgående värmebärare? Vad är det temperatur på ingående värmebärare när det är hög temperatur ut?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

MrHenke

  • Gäst
MrHenke
SV: Hög framledningstemperatur E11.T1
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2013, 10:35:03 »
55 grader är det framledningsgivaren T1 eller utgående värmebärare? Vad är det temperatur på ingående värmebärare när det är hög temperatur ut?

Nu ställer du frågor jag tyvärr inte har svaret på. Får kolla detta nästa gång larmet kommer.

Det står ju, som jag skrev i första inlägget, "Hög framledningstemperatur E11.T1", och enligt pannan är då vattnet 55 grader (eller ja, pannan har ju slagit ifrån så temperaturen sjunker ju rätt fort). Varmvattnet håller "normal" temperatur, runt 45 grader. Gick och kände "manuellt" på in/utgående rör för golvvärmen när larmet kom, och det var varmt, för varmt om man säger så. Brukar sällan ligga på mer än strax över 30 grader ut och det är ju inte speciellt varmt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hög framledningstemperatur E11.T1
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2013, 09:28:01 »
Det står ju, som jag skrev i första inlägget, "Hög framledningstemperatur E11.T1", och enligt pannan är då vattnet 55 grader

Inte nog med det, det är ju också rubriken på tråden. Skämspådig
Lite märkligt fel. I och med att börvärdet är 30 grader ska pumpen stanna lÃ¥ngt innan 55 grader. Det man misstänker i sÃ¥dana fall är krÃ¥nglande växelventil, att pumpen tror att den gör varmvatten men i stället värmer huset. Men i ett sÃ¥dant fall ser man att lampan som indikerar varmvattenberedning lyser ofta. SÃ¥ verkar inte vara fallet här. Fast om felet kommer och gÃ¥r ... 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

MrHenke

  • Gäst
MrHenke
SV: Hög framledningstemperatur E11.T1
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2013, 10:48:18 »
I går kväll var det dags igen, fast nu kom larmet utan några varningar innan.

Lite fundersam blir man, det var exakt 2 veckor sen larmet kom sist och den enda gemensamma nämnaren är att jag på eftermiddagen aktiverat funktionen "Extra varmvatten" (för att ta mig ett lördagsbad). Dock kommer larmet så många timmar efter att varmvattnet för länge sedan borde gått tillbaka till sin vanliga temperatur. Är det något i pannan som inte gillar den högre varmvattentemperaturen? Antar att det enda är att ringa hit rörläggaren - IVT vill väl inte att man som privatperson kontaktar dem.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!