0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
En värmepump värmer efter en "kurva" som den följer - baserat på utetemperaturen så räknar reglerdatorn ut om det behövs värme eller ej.Om kurvlutningen är för hög så kommer värme att produceras även om du inte tycker att det behövs.Stänger du av flödet till radiatorerna så kommer pumpen lösa på överhettning då den försöker värma men inte kan bli av med värmen.Det du måste göra är att öppna flödet och sedan justera på kurvan eller parallellförskjutningen så att värmepumpen inte producerar värme i onödan.Jag hoppas att du har en manual, eller kan hitta en på nätet, för jag kan inte hjälpa dig då jag inte har specifik kompetens på just den där modellen av värmepump.Annars kanske någon annan kan ge mer exakta instruktioner.
Du har den gamla gamla modellen utan display, lite svår att felsöka.https://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Optima_sv_8.3_290516.pdfProva att sätta parallell till 0, kurvan du valt ser ut att vara låg och bra.Elpatron sitter inne i pannan så växelventilen används endast för värmepumpen, så skickar den fortfarande värme till huset så är det nog shunten som inte är OK, kolla att den är i autoläget?I värsta fall får du handshunta i manuellt läge för att hålla nere framledningstemp.Fast tempgivaren i pannan borde ju reglera elpatronen.