Jag har lagt till en log.set fil med en massa mer parametrar men tog tyvärr inte med larmen. Bifogar graf där man ser att vid varje spik där även elen spikar. Då får jag larm och då stoppar även kompressorn. Detta är bara när jag har eltillskott. Jag har numera höjt frånluftsfläkten från 50% till 75% och nu går den utan problem och eltillskott ner till någon minusgrad. Nu har jag inga felmeddelanden. Vp är helt värdelös med 50%, drar en massa el och en massa andra konstiga fel såsom långa avfrostningar osv.
Då är vi två som kör på 75%-ish
Klarar nu värmen ned till -13°C om vi duschar sparsamt och låter "förvärmarglaselementet" i vardagsrummet\köket stå på vid frukost och vid middag.
Jag har dessutom schemalagt tre olika fläkthastigheter kl 00:00-08:00, 08:00-16:00, och 16:00-00:00 för att minska sannolikheten för avfrostningar.
Inbillar mig att jag får mindre avfrostningar, men har loggat och ska jämföra före\efter ändringen
Är du säker på att det blir järnavlagringar? Isåfall borde ert vatten smakar järn (blod)
Dubbelkolla så att laddpumpen går på 100% vid varmvattentillverkningen, och att du inte har låst den vid typ 70% eller så.