Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 februari 2018, 16:04:42 »

Det var usb loggen jag kollade i men kanske luftmängden begränsar kompressorn även i den.
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 22 februari 2018, 15:13:36 »

Den sista loggen har en inställd frånluftsfäkt på 50 % och ger då inte så mycket högre kompressorfrekvens.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 februari 2018, 14:19:44 »

Den orkar få upp tempen högre med elpatron men jag tycker det är konstigare varför elpatron ligger i med 1 kw när kompressorn endast går i drygt 70 Hz borde den inte varva max innan elpatron går i  Sc:,h
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 22 februari 2018, 13:23:34 »

Kör för tillfället utan eltillsats och då får jag inga larm och långa avfrostningar. Klarar mig ner till minus 10 grader genom att höja fläkthastigheten i stället. Tycker bara att det är konstigt att det blir så mycket konstiga fel när eltillsatsen slår på.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 februari 2018, 16:02:01 »

Intressant. När jag sänkte varmvattnet från standard till ekonomi minskade antalet av mina larm. Vilket då troligen stämmer det teknikern sa att röret som värmer vattnet är smutsigt och isolerar. Det leder då till att VP måste värma mer för att få rätt temperatur på varmvattnet. Vi har hög halt av järn i vårt vatten och trots filtret så blir det beläggningar. Vi är nog inte dom enda som har "dåligt" vatten så detta kan vara ett stort problem. Varför höjer man inte gränsen för larmet? Vi kan väl inte rengöra slingan flera gånger per år? Kommer ju kosta en förmögenhet.
Larmet finns och uppkommer av en anledning man kan inte höja gränsen utan att nått tar skada.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 20 februari 2018, 11:53:00 »

Vad kör du för hastigheter vid de tre tidsintervallen?
Och hur resonerade du när du satte upp dessa schema?

Intressant att veta hur mycket det påverkar avfrostningarna :)

Grejen är att vid tidpunkterna för fläkthastighetsförändring så nollas referensen för fläkthastigheten, något som gör att den kan köra lite längre utan att avfrosta. Det är resonemanget. :)

Tidpunkterna är helt sonika 24h/3.
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 20 februari 2018, 09:11:58 »

Vattnet här innehåller väldigt mycket järn och även med filter (godkända mängder) blir det avlagringar med tiden. Laddpumpen går på 100%. Bifogar en bild med loggar från igår då den går utan larm. Här är topparna på ca 57 grader utan larm.
Skrivet av: Goenisse
« skrivet: 19 februari 2018, 23:29:02 »

Jag har dessutom schemalagt tre olika fläkthastigheter kl 00:00-08:00, 08:00-16:00, och 16:00-00:00 för att minska sannolikheten för avfrostningar.
Inbillar mig att jag får mindre avfrostningar, men har loggat och ska jämföra före\efter ändringen :)

Vad kör du för hastigheter vid de tre tidsintervallen?
Och hur resonerade du när du satte upp dessa schema?

Intressant att veta hur mycket det påverkar avfrostningarna :)
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 19 februari 2018, 22:24:38 »

Jag har lagt till en log.set fil med en massa mer parametrar men tog tyvärr inte med larmen. Bifogar graf där man ser att vid varje spik där även elen spikar. Då får jag larm och då stoppar även kompressorn. Detta är bara när jag har eltillskott. Jag har numera höjt frånluftsfläkten från 50% till 75% och nu går den utan problem och eltillskott ner till någon minusgrad. Nu har jag inga felmeddelanden. Vp är helt värdelös med 50%, drar en massa el och en massa andra konstiga fel såsom långa avfrostningar osv.

Då är vi två som kör på 75%-ish :)  Klarar nu värmen ned till -13°C om vi duschar sparsamt och låter "förvärmarglaselementet" i vardagsrummet\köket stå på vid frukost och vid middag.

Jag har dessutom schemalagt tre olika fläkthastigheter kl 00:00-08:00, 08:00-16:00, och 16:00-00:00 för att minska sannolikheten för avfrostningar.
Inbillar mig att jag får mindre avfrostningar, men har loggat och ska jämföra före\efter ändringen :)


Är du säker på att det blir järnavlagringar? Isåfall borde ert vatten smakar järn (blod) ???

Dubbelkolla så att laddpumpen går på 100% vid varmvattentillverkningen, och att du inte har låst den vid typ 70% eller så.
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 19 februari 2018, 22:02:19 »

Intressant. När jag sänkte varmvattnet från standard till ekonomi minskade antalet av mina larm. Vilket då troligen stämmer det teknikern sa att röret som värmer vattnet är smutsigt och isolerar. Det leder då till att VP måste värma mer för att få rätt temperatur på varmvattnet. Vi har hög halt av järn i vårt vatten och trots filtret så blir det beläggningar. Vi är nog inte dom enda som har "dåligt" vatten så detta kan vara ett stort problem. Varför höjer man inte gränsen för larmet? Vi kan väl inte rengöra slingan flera gånger per år? Kommer ju kosta en förmögenhet.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 19 februari 2018, 21:12:48 »

Min gräns gick på 55 grader. (Det har jag som periodiskt stopp nu). Normalt ligger jag mellan 45-52 grader. 7 graders diff för att minska antalet starter på sommarhalvåret.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 februari 2018, 14:50:08 »

Trodde den fixade 65 grader men kollade i produkt bladet och det verkar vara max 60 grader då kan den säkert larma vid 58 grader för det beror på vart dom mäter.
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 19 februari 2018, 14:34:20 »

Topparna är då den värmer varmvattnet. Alla toppar som faller ner under 30 grader får jag en fellogg på hög kondensor in temp. Här är en bild på kompressorn så ser man att den lägger av på en del toppar. Vad jag har sett så är topparna max 58 grader och larmar. Vad ligger gränsen på?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 februari 2018, 14:11:58 »

Är inte topparna vv laddningar ? Ta även med pcy rela base eller vad det nu heter i loggen då ser man om vp gör vv eller värme som det är nu blir det gissning lika som i uplink. Prova logga även larmen då har man kanske möjlighet att hitta vad som är fel det är svårt när man inte vet om och när den larmar.
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 19 februari 2018, 13:20:25 »

Jag har lagt till en log.set fil med en massa mer parametrar men tog tyvärr inte med larmen. Bifogar graf där man ser att vid varje spik där även elen spikar. Då får jag larm och då stoppar även kompressorn. Detta är bara när jag har eltillskott. Jag har numera höjt frånluftsfläkten från 50% till 75% och nu går den utan problem och eltillskott ner till någon minusgrad. Nu har jag inga felmeddelanden. Vp är helt värdelös med 50%, drar en massa el och en massa andra konstiga fel såsom långa avfrostningar osv.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 februari 2018, 12:45:01 »

Konstig logg mycket som loggas men inte ev larm Sc:,h Hur som helst hittar inga fel och tycker inte vp ska behöva larma om den nu gjorde det i den här loggen lite skumt är det 20,21 kompressorn står men el tillskott ligger i men framledning 56 grader och retur under 50 grader det ska den väl fixa utan problem. Inbillar mig att laddpumpen går på för hög fart vid vv laddning men den styrs väl av vp antar jag finns säkert nån med koll på F750 som kan hjälpa till. Elpatron ligger i nästan hela tiden trots bara precis minusgrader och rätt kallt inne men kompressorn går hela tiden på rätt höga hz vet inte om det är normalt har dålig koll på F750  Sc:,h
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 18 februari 2018, 21:20:34 »

Här är en äldre fil. Har bytt log till txt
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 februari 2018, 16:42:31 »

Jag har både uplink och gjort USB loggning men vad ska man titta på? Vilka värden ska man titta på för att se vad det är för fel?
Lägg in loggen här så kan jag kolla om jag hittar nått fel.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 18 februari 2018, 16:24:31 »

Jag har både uplink och gjort USB loggning men vad ska man titta på? Vilka värden ska man titta på för att se vad det är för fel?
Hmm...
Pekare:
Kondensor >54°C
Ström BE1 >10A
Ström BE2 >10A
Ström BE3 >10A

Alternativt kan du söka reda på felmeddelanden via Nibe-Uplink, och söka tidpunkten i grafverktyget.

Bilden nedan tyder på att vattentemperaturen når 54°C, sen tar elpatronen vid.
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 18 februari 2018, 16:04:11 »

Jag har både uplink och gjort USB loggning men vad ska man titta på? Vilka värden ska man titta på för att se vad det är för fel?
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 18 februari 2018, 15:37:38 »

Körde periodisk höjning inatt. Temperatur över 54 grader kondensor in, ledde till larm, kompressorstopp och en spikning av elpatron. (Trodde 57 grader kondensor in var gränsen)

Ska prova sänka temperaturen från 60 till 57°C.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 februari 2018, 13:41:19 »

Jag skulle välja usb loggning allt syns mycket bättre där än på uplink.
Skrivet av: Gojz
« skrivet: 17 februari 2018, 22:18:52 »

Logga på NIBE uplink, be NIBE ge dig ett konto för felsökning, då kan du ju se vad och när det blir för varmt.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 februari 2018, 16:10:34 »

Tyvärr så är de tillbaka igen men inte lika ofta och ökar när man har eltillskott. Servicekillen och Nibe anser att det beror på att vattnet smutsar ner värmeelementet i varmvattentanken. Om det är så kommer fler än jag ha problem med detta. Vi har egen djupborrad brunn med filter och felen kom redan efter några månader efter vi flyttade i vårt nya hus. Ska inte den tåla "lite smuts eller järn"? Ska vi betala rengöringen trots garanti? Observerar också att när felet inträffar har jag alltid ett meddelande om att effektvakten är aktiv. Kan man koppla ur effektvakten för att prova? Är det trots allt en bugg?

Hur ofta kör du periodisk höjning?
Jag får larmet vid periodisk höjning.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 februari 2018, 14:42:01 »

Tyvärr så är de tillbaka igen men inte lika ofta och ökar när man har eltillskott. Servicekillen och Nibe anser att det beror på att vattnet smutsar ner värmeelementet i varmvattentanken. Om det är så kommer fler än jag ha problem med detta. Vi har egen djupborrad brunn med filter och felen kom redan efter några månader efter vi flyttade i vårt nya hus. Ska inte den tåla "lite smuts eller järn"? Ska vi betala rengöringen trots garanti? Observerar också att när felet inträffar har jag alltid ett meddelande om att effektvakten är aktiv. Kan man koppla ur effektvakten för att prova? Är det trots allt en bugg?
Det ska larma när man har så hög framledning så att elpatron går in och tar över vv beredningen varför har du så hög temp behövs det för att ge ok med vv ? Har du nån usb logg när vp värmer vv ?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 februari 2018, 10:03:03 »

Naturligtvis ska NIBE betala rengöringen om du har "smutsigt" vatten, det måste ju vara NIBES fel eller Sc:,h
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 17 februari 2018, 09:17:57 »

Tyvärr så är de tillbaka igen men inte lika ofta och ökar när man har eltillskott. Servicekillen och Nibe anser att det beror på att vattnet smutsar ner värmeelementet i varmvattentanken. Om det är så kommer fler än jag ha problem med detta. Vi har egen djupborrad brunn med filter och felen kom redan efter några månader efter vi flyttade i vårt nya hus. Ska inte den tåla "lite smuts eller järn"? Ska vi betala rengöringen trots garanti? Observerar också att när felet inträffar har jag alltid ett meddelande om att effektvakten är aktiv. Kan man koppla ur effektvakten för att prova? Är det trots allt en bugg?
Skrivet av: Gojz
« skrivet: 12 februari 2018, 22:26:44 »

Tack för alla tips. Har för tillfället inga fel i informationsmeddelanden. Den sista försvann när jag tog bort smart price adaption.

Jag har pratat med Nibe om detta men dom hade ingen dokumentation på detta, trist eftersom jag gillar funktionen annars.
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 11 februari 2018, 20:52:02 »

Tack för alla tips. Har för tillfället inga fel i informationsmeddelanden. Den sista försvann när jag tog bort smart price adaption. 
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 11 februari 2018, 18:36:04 »

Ännu ett tips för kondensortemperaturer. Se till att ha dina radiatorer / golvslingor öppna. Om det blir för varms så låt de vara öppna men sänk din värmerkurv. Få så sätt har du alltid mycket vatten flödande i systemet.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 februari 2018, 18:16:41 »

Kör usb loggning då ser man vad vp gör och vad den larmar för tummenupp
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 11 februari 2018, 17:01:20 »

Verkar funka. Har värmt varmvatten utan någon kompressorstopp och fellogg. Och jag som tänkte gå med på och betala för en rengöring av rören i varmvattentanken enligt servicekillen. Snacka om en BUGG. Här borde finnas en spalt på forumet med bara tips och buggar. Dessa tips är guld värda och borde finnas lättåtkomligt på forumet.
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 11 februari 2018, 13:37:12 »

Tack. Ska testa. Vore kanon om det funkar.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 11 februari 2018, 12:34:23 »

Var slår man av smart price adaption?

Meny 4.1.6 Smart price adaptation
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 11 februari 2018, 12:23:45 »

Var slår man av smart price adaption?
Skrivet av: Gojz
« skrivet: 10 februari 2018, 22:28:33 »

Slå av smart price adaption, påverkan på varmvatten. Då försvann det där för mig.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 februari 2018, 13:17:26 »

Man får inte larm när elpatron hjälper till för värme men ställer man in så hög vv temp så inte kompressorn klarar värma så högt får man både larm och en extra kompressor start vilket är helt normalt för att inte kompressorn ska ta skada. Om du kollat på loggar i 1 år så bör allt vara ok annars kan det vara luft i slingan som gör att inte vp får upp vv tempen enbart med kompressorn.
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 10 februari 2018, 11:47:59 »

Är det normalt att man får larm när elpatronen tillkommer? Konstigt, för när larmet uppkommer så stänger ju kompressorn ner. Detta innebär då en extra kompressorstart och en driftstörning. Låter inte normalt i mina öron men kanske helt normalt när det gäller Nibes produkter. Har nu kollat loggar i ett år och under den tiden så har jag haft en hel del olika felloggar av olika slag. Håller Nibe så dålig kvalitet eller är alla andra fabrikat lika svajiga? Inte undra på att Nibe nu kallar alla dessa för "informationsmeddelande" istället för larm trots att de flesta loggar påverkar driften.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 09 februari 2018, 21:33:28 »

Gradminuterna spelar ingen roll så länge det är vv beredning det handlar om och larmet uppkommer på grund av för hög retur temp och det blir det med elpatron så jag tror det är helt normalt.

(Okej, jag tänkte att gradminutinställningen på nåt sätt tvingade den att köra på maxeffekt vid varmvattentillverkning med hög kondensor-temp-larm som följd!)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 februari 2018, 18:24:02 »

Gradminuterna spelar ingen roll så länge det är vv beredning det handlar om och larmet uppkommer på grund av för hög retur temp och det blir det med elpatron så jag tror det är helt normalt.
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 09 februari 2018, 16:29:54 »

Jag har standardinställningar på gradminuter och ändrat till ekonomisk. Har ju som sagt bara problem när det är eltillskott.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 09 februari 2018, 13:32:29 »

Är det någon som inte har kondensor in-temperatur i sina informationsmeddelanden? Mina får jag inte bort och de kommer när min F750 bildar varmvatten. Jag får inga felmeddelanden när VP går utan eltillskott men så fort elpatronen kickar in så kommer de.
Jag har heft en Nibekille här nu ett tag som bl.a bytte inverter på grund av de inverterlarm typ II och mina problem med sam40, och han påstår att vattnet innehåller humus och "isolerar" värmerören i varmvattentanken. Den får man göra rent. Min VP är lite över ett år gammal och jag har haft dessa felloggar hela tiden. Är den så känslig så har nog alla problem eller så är det något fel på Nibes produkt. Har ni någon annan synpunkt?


För 'snävt' ställda gradminutinställningar?

Vad har du för måltemperatur på varmvattnet? 55°C?

(Jag brukar få larmet vid legionellakörningar).
Skrivet av: ovesei
« skrivet: 09 februari 2018, 09:06:07 »

Är det någon som inte har kondensor in-temperatur i sina informationsmeddelanden? Mina får jag inte bort och de kommer när min F750 bildar varmvatten. Jag får inga felmeddelanden när VP går utan eltillskott men så fort elpatronen kickar in så kommer de.
Jag har heft en Nibekille här nu ett tag som bl.a bytte inverter på grund av de inverterlarm typ II och mina problem med sam40, och han påstår att vattnet innehåller humus och "isolerar" värmerören i varmvattentanken. Den får man göra rent. Min VP är lite över ett år gammal och jag har haft dessa felloggar hela tiden. Är den så känslig så har nog alla problem eller så är det något fel på Nibes produkt. Har ni någon annan synpunkt?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!