Köldbärartemp och Cirkulation
« skrivet: 23 februari 2007, 19:16:23 »
Har haft min CP på kalla sidan på andra steget och får nu en bra bit in på köldsäsongen Ut -2,75 och In runt 0:an. Testade att sätta ner CP till läge ett och får nu Ut ca: -4 och In 0,7 alltså lite varmare in. Diffen är ju över 4 ºC nu och man säger väl att den ska ligga mellan 2-3. Vad är nackdelarna med att köra på större diff?
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Köldbärartemp och Cirkulation
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 19:22:09 »
Kanske lite sämre verkningsgrad, men det är tveksamt, din cirkpump bör dra lite mindre energi på lägsta effekt så det kan mycket väl uppväga den sämre värmeöverföring som sker p.g.a. det lägre flödet och den högre tempdiffen.
Skulle vara kul att se en riktig test av vad som är mest optimalt!

Personligen tror jag de anger 2-3 grader DeltaT som optimalt för att de som har större diff riskerar att ha luft i kollektorn och därför bör uppmärksammas på det, eller att man förlagt för lång kollektor vilket kan ge onödigt stor deltaT trots maxeffekt på cirkpumpen = dålig COP.

Dålig funktion på cirkpump eller igensatt filter indikeras även det genom en hög deltaT på KB.

COP tror jag inte att de har haft i åtanke när de gett den rekommendationen, även om den teoretiskt kanske blir något sämre med större deltaT.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Köldbärartemp och Cirkulation
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 19:55:29 »
747: Jag tyckte du påstod att din borra var underdimensionerad i en anna tråd, men du har fortfarande +grader på KB-in ? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 747

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Köldbärartemp och Cirkulation
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 21:23:08 »
Jo om jag går efter Richards givare ligger dessa som jag nyss nämnt men jag tror att dom inte är tillräckligt isolerade.. Går jag däremot efter de givare som vart installerade samtidigt som pumpen, typ vanliga termometrar som jag tror dom lyckats limma på KB rören och sedan isolerat så ligger dessa just nu på -4 och -2.. Jag hoppas att dom inte stämmer...

Var tvungen att gå ner på direkten o isolera om givaren för att se hur bra den stämde..

Ligger just nu pÃ¥ -0,7 grader in istället för de 0 jag hade innan  :'(

När ska man börja oroa sig för för kall KB in?
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 22:36:41 av 747 »
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Köldbärartemp och Cirkulation
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2007, 09:57:37 »
Mellan 2-4gr på köldbäraren rekommenderar ivt.
Jag skulle inte ha köldbärarpumpen på läge 1.
När cirkpumparna har några år på nacken så kan det bli så att dom inte orkar starta på lägsta hastigheten.
Nyare ivt pumpar stannar vid -10gr. in på köldbäraren.

Att du har -0.7gr, får nog anses godkänt med tanke på att man inte borrade så djupt när din pump installerades.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad 747

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Köldbärartemp och Cirkulation
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2007, 12:29:18 »
Nu när den fått gått konstant sedan igår så har jag -0,9 in. Läste en uppsats om frusna borrhål för ett tag sedan och har för mig att det stod att det ska helst bara gå under Nollan In korta stunder för att det inte ska vara frysrisk. Stämmer det?

Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!