EcoEl + EcoAir drar mycket el
« skrivet: 25 april 2020, 11:40:33 »
Hej. Har ställt in den övre elpatronen på 0 kW, hoppas då att varmvattnet aldrig spetsas med elpatron. Den nedre är satt till 6 kW men skall endast aktiveras om det är kallare än ca -10 till -15 (minns ej vad jag satt)

Problemet är att trots veckor helt utan minusgrader så ÖKAR mätaren som räknar ”Elvärme kWh” under Historisk driftsinfo.

Varför går elpatron in när inga av de villkor jag kan se har uppfyllts?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoEl + EcoAir drar mycket el
« Svar #1 skrivet: 25 april 2020, 19:02:46 »
Går EL-patronen och värmer VV , kolla så inte kontaktorn har fastnat i läge till, inget ovanligt med brända kontakter eller bränd spole så den inte kan koppla ur sig, läs i manualen var den sitter, i mitten på den finns det som en kanske fyrkantig den och den ska vara ute jäms med kanten , är den inne så syns det ganska väl och inte bra, det går att trycka med en mejsel på den och då ska den fjädra ut själv. Det kan blixtra lite i kontaktorn  men inget farligt

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: EcoEl + EcoAir drar mycket el
« Svar #2 skrivet: 25 april 2020, 19:33:20 »
Vi pratar om runt 50-100 timmar i månaden så det är inte hela tiden. Funderar på om min inställning att nedre pannan skall höjas till 57 grader (har inte polar edition) gör att elpatronen odokumenterat spetsar när/om kompressorn stannar för att någon temp blivit för hög.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: EcoEl + EcoAir drar mycket el
« Svar #3 skrivet: 25 april 2020, 22:56:01 »
Har du en elmätare direkt på din EcoEl?
Det finns ingen inbyggd elmätare i EcoEl utan den uppskattar bara elförbrukningen för den tid då styrsystemet vill ha tillskott.
Jag gissar att det är en fiktiv elförbrukning OM du hade elpatron aktiverad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: EcoEl + EcoAir drar mycket el
« Svar #4 skrivet: 26 april 2020, 18:45:23 »
Har ingen egen elmätare utan går på displayen. Enligt manualen så räknar den när eltillskott begärs.

Den verkar funka eftersom den ökar mycket långsammare nu när övre patron satt till 0 kW. Det jag inte förstår är varför den går in nu också.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!