Författare Ämne: Stigende trykk i systemet EKHBH008BA9T1  (läst 1557 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad joachim26

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Stigende trykk i systemet EKHBH008BA9T1
« skrivet: 14 mars 2017, 09:32:44 »
Hei
HÃ¥per noen kan hjelpe meg med dette problemet.
Har hatt denne altherma pumpen i 6 år uten noe feil, Men i det siste har trykket i systemet begynt å stige sakte.
Har åpnet på lufte ventilen og det kom ut ganske mye luft. Og hver gang jeg åpner den kommer det luft ut.
Noen som vet hva som skjer ?
Har sjekket at ikke det lekker gjennom påfylling ventilene.

På forhånd takk for svar :)

Joachim

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29313
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Stigende trykk i systemet EKHBH008BA9T1
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2017, 09:55:39 »
Finns några tänkbara orsaker.
1. Trasigt membran i expansionskärlet, fast då borde inte trycket öka.
2. Glykol i radiatorvattnet som börjar sönderfalla?
3. Liten läcka i kondensorn som gör att köldmedie pyser över till radiatorvattnet, om det är detta så kommer du snart få problem med lågtryckspressostaten.
4. Luft som sugs in på sugsidan av cirkpumpen om nån ventil krånglar.

« Senast ändrad: 14 mars 2017, 10:15:57 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad joachim26

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stigende trykk i systemet EKHBH008BA9T1
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2017, 16:06:35 »
Det er ikke glykol i systemet, bare vann som sirkulerer i gulvvarme og varmtvannsbereder.
Det er vel ingen plass man kan sjekke gasstrykket foruten om å koble til manometer ?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Stigende trykk i systemet EKHBH008BA9T1
« Svar #3 skrivet: 07 april 2017, 20:43:27 »
har den läckt ut i värmesystemet, så lär du få lågtryckslarm om ett tag, beroende på hur stor läckan är. hade det inte varit luft, så hade man gissat på att fåfyllningsventilen släpper igenom.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 