Titel: Stigende trykk i systemet EKHBH008BA9T1
Skrivet av: joachim26 skrivet 14 mars 2017, 09:32:44
Hei
Håper noen kan hjelpe meg med dette problemet.
Har hatt denne altherma pumpen i 6 år uten noe feil, Men i det siste har trykket i systemet begynt å stige sakte.
Har åpnet på lufte ventilen og det kom ut ganske mye luft. Og hver gang jeg åpner den kommer det luft ut.
Noen som vet hva som skjer ?
Har sjekket at ikke det lekker gjennom påfylling ventilene.

På forhånd takk for svar :)

Joachim
Titel: SV: Stigende trykk i systemet EKHBH008BA9T1
Skrivet av: Carl N skrivet 14 mars 2017, 09:55:39
Finns några tänkbara orsaker.
1. Trasigt membran i expansionskärlet, fast då borde inte trycket öka.
2. Glykol i radiatorvattnet som börjar sönderfalla?
3. Liten läcka i kondensorn som gör att köldmedie pyser över till radiatorvattnet, om det är detta så kommer du snart få problem med lågtryckspressostaten.
4. Luft som sugs in på sugsidan av cirkpumpen om nån ventil krånglar.

Titel: SV: Stigende trykk i systemet EKHBH008BA9T1
Skrivet av: joachim26 skrivet 14 mars 2017, 16:06:35
Det er ikke glykol i systemet, bare vann som sirkulerer i gulvvarme og varmtvannsbereder.
Det er vel ingen plass man kan sjekke gasstrykket foruten om å koble til manometer ?
Titel: SV: Stigende trykk i systemet EKHBH008BA9T1
Skrivet av: DonPablo skrivet 07 april 2017, 20:43:27
har den läckt ut i värmesystemet, så lär du få lågtryckslarm om ett tag, beroende på hur stor läckan är. hade det inte varit luft, så hade man gissat på att fåfyllningsventilen släpper igenom.