Hej.
Vi har bytt Elcentralen. Efter byten av elcentralen då kom upp lågtryckspressostaten?
Har aldrig haft problem tidigare. Elektriker säger att det är nåt fel på Ctc värmepump.
-
Är det så att kompressorn nu roterar och fel håll i värmepumpen? Sc:,h I så fall har förmodligen två av ledningarna i el-centralen till värmepumpen förväxlats. Man byter plats på två fas-ledningar för att en 3-fas motor ska rotera åt andra hållet.
-
Vilken modell på CTC värmepump är det?
De nyare har rotationsvakt så den borde larma för detta om elen är feldragen.
Kolla om fläkten snurrar på värmepumpen?
-
Det är ecoair 408.
Fläkten snurrar inte alls på värmepumpen.
-
Om fläkten står så är det denna som är problemet.
Den borde inte gå sönder av att man byter elcentral.