Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: abkho skrivet 15 maj 2021, 17:04:01

Titel: Efter vi har bytt Elcentralen.. lågtryckspressostaten
Skrivet av: abkho skrivet 15 maj 2021, 17:04:01
Hej.
Vi har bytt Elcentralen. Efter byten av elcentralen då kom upp lågtryckspressostaten?
Har aldrig haft problem tidigare. Elektriker säger att det är nåt fel på Ctc värmepump.
Titel: SV: Efter vi har bytt Elcentralen.. lågtryckspressostaten
Skrivet av: Josth skrivet 15 maj 2021, 17:12:04
Är det så att kompressorn nu roterar och fel håll i värmepumpen? Sc:,h I så fall har förmodligen två av ledningarna i el-centralen till värmepumpen förväxlats. Man byter plats på två fas-ledningar för att en 3-fas motor ska rotera åt andra hållet.
Titel: SV: Efter vi har bytt Elcentralen.. lågtryckspressostaten
Skrivet av: Carl N skrivet 15 maj 2021, 19:10:59
Vilken modell på CTC värmepump är det?
De nyare har rotationsvakt så den borde larma för detta om elen är feldragen.
Kolla om fläkten snurrar på värmepumpen?
Titel: SV: Efter vi har bytt Elcentralen.. lågtryckspressostaten
Skrivet av: abkho skrivet 16 maj 2021, 11:18:03
Det är ecoair 408.

Fläkten snurrar inte alls på värmepumpen.
Titel: SV: Efter vi har bytt Elcentralen.. lågtryckspressostaten
Skrivet av: Carl N skrivet 17 maj 2021, 14:02:09
Om fläkten står så är det denna som är problemet.
Den borde inte gå sönder av att man byter elcentral.