Utloggad Stingh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
Shunt och gradminuter...
« skrivet: 25 december 2009, 11:51:30 »
Hur fungerar det med gradminutberäkningen om man har en shunt?

som det nu är fortsätter gradminuterna sin väg på -xx en stund efter VP startat för att
sedan vända när VP höjt tempen tillräkligt i tanken.

Om man nu har en shunt sänks tempen ut till radiator krets och tempgivare FG.
Innebär detta att gradminuterna inte minskar mot 0 och således frånslag av VP?

Var brister mitt tänkande eller hur fungerar det i verkligheten.

Fortsatt trevlig helg
Ingemar

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Shunt och gradminuter...
« Svar #1 skrivet: 25 december 2009, 14:36:45 »
Har du fast kondensering mot en tank och sen en shunt därifrån till radiatorerna?
Då använder inte din VP gradminutrar, det är bara om den är dockad mot VVM300 eller med en SMO10 som den kan styras med gradminutrar.

Vid en enkel dockning mot tank så styrs VP:n av en fast temperatur och kopplingsdifferans.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Stingh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Shunt och gradminuter...
« Svar #2 skrivet: 25 december 2009, 15:30:52 »
Flytande kondensering via SMO10 till en Acktank.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Shunt och gradminuter...
« Svar #3 skrivet: 25 december 2009, 16:59:10 »
Är du säker på att det inte är en växelventil, det verkar skumt att koppla flytande kondensering via acktank med shunt?

Kan du ange vilken principschema som stämmer bäst med din anläggning här?
http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Utokad--Avancerad-information-/Luftvatten-varmepumpar/
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Stingh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Shunt och gradminuter...
« Svar #4 skrivet: 25 december 2009, 17:45:31 »
Bifogar en pdf-fil på hur det ser ut med en 2525-8 pump kopplad till .
Det är alltså på radiatorkretsen som jag har funderat på att sätta en shunt för att få jämnare temperatur ut till elementen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Shunt och gradminuter...
« Svar #5 skrivet: 25 december 2009, 18:57:34 »
Jepp, du kan nog sätta dit en shunt på radiatorkretsen.
Framledningsgivare 1 bör du sätta på tanken i höjd med stigarens anslutning.
Framledningsgivare 2 sätts efter shunten.
Jag tror att SMO10 kan styra en shuntgrupp på värmekurva 2 precis som 1135?

Så här tänker sig Nibe motsvarande koppling:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-4.pdf
(byt ut 1135 mot din VP)

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Stingh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Shunt och gradminuter...
« Svar #6 skrivet: 27 december 2009, 17:53:24 »
Tack för tipset Carl.
Får titta i manualen för SMO10 och se om det går att ställa in.
Innebär detta att gradminuterna beräknas på shuntgrupp 2 och att denna då styr VP istället?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Shunt och gradminuter...
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009, 19:00:26 »
Tack för tipset Carl.
Får titta i manualen för SMO10 och se om det går att ställa in.
Innebär detta att gradminuterna beräknas på shuntgrupp 2 och att denna då styr VP istället?

Nej, gradminutrarna räknas på framledningsgivare 1 och kurva 1, detta styr till och frånslag på VP:n. Shunten kommer att styra mot ett börvärde på kurva 2.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Stingh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Shunt och gradminuter...
« Svar #8 skrivet: 27 december 2009, 19:25:20 »
Hur skall då pumpen kunna slå ifrån om shunten reglerar ner tempen så bör och ärvärde stämmer.
Framledningsgivaren kommer då aldrig att kunna räkna up den negativa gradminut-talet och stänga VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Shunt och gradminuter...
« Svar #9 skrivet: 27 december 2009, 20:32:42 »
Hur skall då pumpen kunna slå ifrån om shunten reglerar ner tempen så bör och ärvärde stämmer.
Framledningsgivaren kommer då aldrig att kunna räkna up den negativa gradminut-talet och stänga VP

Det är därför som givare 1 ska sitta på tanken, temperaturen i tanken styr VP:n.

Framledningsgivare 1 bör du sätta på tanken i höjd med stigarens anslutning.
Framledningsgivare 2 sätts efter shunten.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Stingh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Shunt och gradminuter...
« Svar #10 skrivet: 27 december 2009, 21:46:27 »
Carl, du har helt rätt, det var jag som snurra till det med givarna.
Har nu aktiverat Shuntgrupp 2 på min SMO10 och kopplat en motståndsdekader på FG2 och den
reglerar utgångarna till shuntmotorn exakt som jag förväntat mej.

Någon som har tips på vilken shunt + motor man skall köpa samt var?

Än en gång tack Carl för dessa tips.

Ingemar

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!