Skrivet av: jeha
« skrivet: 05 januari 2010, 18:47:21 »Halloj!Som Remo säger får du knappa lite och kolla dina värden för att kunna få hjälp. Köldbärare in/ut borde ha ungefär 3 graders skillnad, t ex 2 resp -1 grad.
Undrar om ni kan tipsa mig om vad som ev kan vara fel då min Carrierpump larmar om att kompressorn blir för varm och larmar om GT6. Detta resulterar i att pumpen stänger av vilket inte är speciellt glädjande med -20 ute...
Kan jag ha för hög/låg värme inställd så att pumpen får jobba för mycket. Köldbärarvätska finns det och lufttrycket är helt ok. Alla radiatorer på max flöde....
Kan jag kringgå felet genom att bara använda elpatron(tillskott)?
Hjälp snabbt tack!!!
(Filtret nyligen rengjort, 6 kw elpatron)
Värmebärare in och ut beror på om du har golvvärme eller radiatorsystem. I ett golvvärmesystem körs säkert 42 eller 43 grader ut vid -20 ute och returvärdet borde då ligga på typ 7-8 grader lägre, kanske runt 35 grader eller så..dock beror det ju på hur mycket pumpen klarar också. Hur stort ditt hus är har ju stor betydelse. En teori kan ju vara att cirkulationspumpen på värmesidan ej går på tillräckligt hög hastighet så framledningstemperaturen blir för hög då kompressorn startar. Jag själv får detta fel om jag eldar inomhus i kaminen och alla rumsgivare är stängda pg för hög innetemperatur. (Har du radiatorsystem måste du kolla att termostater står på fullt ös. Detta är bara teorier och du måste läsa av data som Remo säger för att få rätt hjälp. /Jesper