Intressant att ni skriver att KB ska ha ett övertryck på 0,5 bar vid CP. Det finns ingen sådan information i min manual och VP har ju fungerat felfritt i 9 år, så det kanske är kunskap som tillkommit senare? Jag 0,5meter höjdskillnad, det är ju endast 0,05 bar.Finns det något skrivet om detta någonstans?
Nej, det behövs inte. KB systemet som du har det med ett genomskinligt expansionskärl på högsta punkten utan trycksättning är det överlägset vanligaste installationen i svenska hem. Fungerar normalt sett klockrent.Gravitation gör att KB naturligt luftar sig självt, och pumpen drar alltid vätska så länge du har nivå.Du har det precis rätt, med enT-koppling på returen upp till kärlet.Kvävebubblor av kavitation brukar höras tydligt om du startar,stoppar KB-pumpen manuellt.
Bara sprit !!! Var är vattnet ??
På returen? Nej mitt kärl sitter väl på framledningen? till CP och vidare till överdelen på förångaren
expansionsventilen som gett upp. Det kan ge både hp och lp larm. släpper nte igenom något köldmedium. Ett tips är att byta hela kylmodulen, för med tanke på de stigande kbtemperaturerna förutsatt att det inte är givare så verkar den ha inre läckage. Det är biligare att byta modul. Tar 4 timmar och du kan göra det själv.