Hej, jag har en IVT värmepump och är lite fundersam på placeringen av rumsgivaren, idag sitter den i köket så det är ju helt fel, men i hallen som är den centrala punkten i huset har vi en kamin och i något av sovrummen vill jag inte placera den i, jag har en fundering på att sätta den i frånluften(skaffa en PT100 insticksgivare) för då bör man ju få ett balanserat värde på husets temperatur.bifogar en ganska dålig ritning på huset men ändå...
Hallen blir väl alldeles utmärkt, det är väl bara bra om huset blir lite svalare om du eldar?Även köket borde fungera, upplever du något problem när den är i köket?
Varför inte i hallen lägst borta från kaminen i hörnet WC/Dusch - sov3eller i vardagsrum ?
Har installerat en innegivare i hallen och satt börvärdet till 19grader. I morse såg jag att pumpen hoppade igång trotts att det var 20grader inne. Är det någon inställning som man måste göra för att pumpen ska styra på innegivaren eller hur fungerar detta ?Tack
Inställningen under 1.11 är 5. Är det avvikelsen mellan bör och är värdet på innegivaren som påverkar knäckningen på värmekurvan eller vad är det som styr?Det jag inte förstår är att börvärdet var 19 och nuvärdet 20 och ändå hoppade pumpen igång.
Utan rumsgivare kan du ha 30 grader inne när du använder kamin och pumpen bara eldar på efter ute temperaturen om du inte har någonting som talar om för pumpen vad varmt det är inne.Det är väll det som kolvas vill hindra i möjligaste mon.Och varför är det så många som använder rumsgivare och att den finns över huvudtaget. Personligen vill inte jag hindra eller avråda folk att minska sin elförbrukning varken med kamin eller rumsgivare. Har bara goda erfarenheter av min rumsgivare och pumpen har inte än blivit skadad av den. För mig får var och en köra med eller utan rumsgivare.Du kanske ringer ner till pumpen att nu eldar jag, sätter på TV, lagar mat, bakar också vidare