Haveri på grund av stort antal starter?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Haveri på grund av stort antal starter? (läst 7952 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
«
Svar #30 skrivet:
16 mars 2018, 13:25:24 »
Citera
39000 kr kostade det. Jag har en känsla av att nytt köldmedium och destruktion av det gamla (R410) kostar en hel del. Någon som vet?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
«
Svar #31 skrivet:
16 mars 2018, 13:52:28 »
Citera
Jag bytte expansionsventil och torkfilter i somras.
Total för 6695kr Gasen 2,2kg R407C kostade 961kr. Destruktion? Jag tror han gjorde en fuling....
«
Senast ändrad: 16 mars 2018, 14:42:34 av bopakoster
»
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
qq
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
qq
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
«
Svar #32 skrivet:
16 mars 2018, 14:01:45 »
Citera
http://www.eurorefrigerant.com/7-r410a-r410-refrigerant-gas-cylinders
I USA får dom betalt för den gammal gasen, dom lämnar in, har jag sett på youtube. Dom får även återanvända den gamla gasen i samma pump och i andra pumpar med samma fastighetsägare.
Hur det är i Sverige vet jag inte.
Det går inte skylla priset på gasen, snarare brist på konkurrens, eftersom bara vissa certifierade får hantera värmepumpar. Men det är bara en tidsfråga innan det försvinner "tom" i Sverige (för att vi är med i EU), med dom nya miljövänliga gaserna. Dom nya gaserna får vem som helst köpa numera. Läs mer på eurorefrigerant.com och det kan ju vara en parameter när man köper en ny pump.
Den dyraste gasen är Duponts nya patenterade gas, som kommer i bilar R1234yf ca: 1500kr/kg
Patentet för deras tidigare R134 har ju gått ut, så nu får man "alla", med hjälp av myndigheter, att byta till deras nya patentgas R1234yf.
R290 (Propan) får man släppa rakt ut i luften om man vill och det finns värmepumpar med den gasen. Du får ha 20 kg gasol hemma utan problem men värmepumpar inomhus har myndigheter strypt till max 800g. Luft-vatten står ju för det mesta utomhus och tex
http://terrawatt.se/
bygger vatten-vatten pumpar med mindre än 800g propan.
«
Senast ändrad: 16 mars 2018, 15:53:50 av Ekenäs Racing
»
Loggat
1 trasiga Panasonic HE9 och 3 fungerande.
VVB 28år, rostfri ASEA Skandia, fungerar utmärkt.
En Junga (Senare Cylinda) tvättmaskin 58! år fungerar bra, men man får växla program manuellt.
Frederiksen
Kan värmepumpar
Stad/land: sundsvall
Antal inlägg: 109
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Frederiksen
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
«
Svar #33 skrivet:
16 mars 2018, 14:39:06 »
Citera
Min thermia villa classic 10kw från 2001 går än och den hade fram till januari 2016 snittat på ca 45 starter per dag (bara ca 85 liter I mitt system) detta trots att pumpen är för klen då den bara klarade -9 grader innan eltillskottet gick in.
Efter montering av volymtank och lite ombyggnader går den kalas å klarar -16
Loggat
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
qq
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
qq
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
«
Svar #34 skrivet:
16 mars 2018, 16:59:28 »
Citera
Terawatt påpekar även svagheter med andra delar av konkurrerande värmepumpar.
"lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år)."
Så modulbyggt kan ju vara ett klokt val om man funderar på en ny pump, istället för reparation.
Loggat
1 trasiga Panasonic HE9 och 3 fungerande.
VVB 28år, rostfri ASEA Skandia, fungerar utmärkt.
En Junga (Senare Cylinda) tvättmaskin 58! år fungerar bra, men man får växla program manuellt.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
«
Svar #35 skrivet:
16 mars 2018, 19:08:52 »
Citera
Gasen går att återanvända, och man får återanvända den, men jag skulle inte ta tillbaka samma gas som varit i en kompressor som brunnit, med kanske koksad olja och skit i, då betalar jag hellre för nytt. Varför man oftast sätter i ny gas, är för att man inte har en ren cylinder för varje jobb man åker på, då kostar ju det också, och i Sverige så betalar vi miljöavgift på köldmedia, när vi som kund köper det, så destruktion ingår.
«
Senast ändrad: 16 mars 2018, 19:12:35 av DonPablo
»
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Haveri på grund av stort antal starter?
«
Svar #36 skrivet:
16 mars 2018, 21:32:31 »
Citera
Citat från: bopakoster skrivet 16 mars 2018, 13:52:28
Destruktion? Jag tror han gjorde en fuling....
Jag vet inte om det fanns någon destruktionskostnad på fakturan, jag utgick från det men den kostnaden ingår tydligen i priset för den nya gasen.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Haveri på grund av stort antal starter?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 745
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info