Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Katanamannen skrivet 18 februari 2018, 21:33:13

Titel: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: Katanamannen skrivet 18 februari 2018, 21:33:13
Hej!
Ny på forumet här.

Jag får sedan en månad HP larm på min pump, som har gått klockrent sen 2001.

Jag har gjort allt jag läst mig till
- luftat element
- rensat smutssil
- öppnad alla termostater fullt (har allltid haft olika varm i olika rum tidigare )
- kollat att cirkulationspumpen går

Den larmar fortfarande, ibland två tre gånger om dagen ibland med en veckas mellanrum.

Vad är nästa steg? Pressostaten ? Mm mm

Tacksam för hjälp!


Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: Carl N skrivet 18 februari 2018, 22:18:06
Ta hem service och kolla upp driftpressostaten samt relä/kontaktor till kompressorn.
Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: Katanamannen skrivet 18 februari 2018, 22:33:33
Tack för svar,

Funderar även om givaren på returtemp spökar, kan detta i så fall skapa ett HP larm? Den visar högre värde än jag läser av på min rör monterade analoga termometer.

Ta hem service och kolla upp driftpressostaten samt relä/kontaktor till kompressorn.
Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: DonPablo skrivet 19 februari 2018, 05:46:57
Högtryckslarmet får du om inte kompressorn blir av med värmen den tillverkar, dålig cirkulation på varma sidan, felaktig högtryckspressostat,  m.m.
Vissa cirkulationspumpar kan motorn gå i men själva impellern sitter fast, så man luras av att den roterar, får du ena röret varmt, och det andra kallare?
Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: måle10 skrivet 19 februari 2018, 07:08:30
Tack för svar,

Funderar även om givaren på returtemp spökar, kan detta i så fall skapa ett HP larm? Den visar högre värde än jag läser av på min rör monterade analoga termometer.
Kolla gärna vilken diff du har mellan framledningstemperaturen och returen så du inte har för liten diff(dåligt flöde)Låter som flödes problem men kan vara torkfiltret som behöver en översyn.
Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: Carl N skrivet 19 februari 2018, 07:22:53
Tack för svar,

Funderar även om givaren på returtemp spökar, kan detta i så fall skapa ett HP larm? Den visar högre värde än jag läser av på min rör monterade analoga termometer.

Jag är inte 100 på detta men jag tror att det är driftpressostaten som skyddar kompressorn från för hög returtemp.
Dessutom ska givaren visa lägre värde än det faktiska för att detta skulle kunna påverka i så fall.  Sc:,h
På min Nibe kan man välja om man vill att driftpressostaten eller tempgivaren ska stoppa kompressorn på hög retur.

Sen kan det vara nått vajsing med kylkretsen, typ torkfilter eller expansionsventilen som orsakar problemet om du är säker på att flödet är OK.
Läs gärna av framledning/returtemp då kompressorn går, diffen ska vara under 10 C?
Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: Katanamannen skrivet 19 februari 2018, 08:04:29
Kolla gärna vilken diff du har mellan framledningstemperaturen och returen så du inte har för liten diff(dåligt flöde)Låter som flödes problem men kan vara torkfiltret som behöver en översyn.

Tack för svar,

Nu har den gått perfekt hela natten, så felet är inkonsekvent.

Differensen mellan frammedning o retur är 6 grader.
Jag lossade skruven i mitten på CP och det snurrar rejält så det låter icke troligt att det är CP, hur kollar man impellern?
Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: Katanamannen skrivet 19 februari 2018, 08:06:46
Hej,

Du menar att differensen mellan tryck och retur ?

Värmen kommer till alla element i huset även två våningar upp från källaren där pump står. Det borde väl vara ok test?

Testade att Öka CP till högsta flödesläget på dess strömbrytare men då fick jag larm igen efter ett tag.

Högtryckslarmet får du om inte kompressorn blir av med värmen den tillverkar, dålig cirkulation på varma sidan, felaktig högtryckspressostat,  m.m.
Vissa cirkulationspumpar kan motorn gå i men själva impellern sitter fast, så man luras av att den roterar, får du ena röret varmt, och det andra kallare?
Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: Rickard skrivet 19 februari 2018, 08:33:58
Inte ovanligt att pressostaterna krånglar på de där värmepumparna.
Ofta är det driftspressostaten som inte stoppar värmepumpen när den gör tappvarmvatten, utan den löser istället ut på HP-pressostaten.
Kan du verifiera att den stoppar efter en tappvarmvattenvärmning så är det troligen driftspressostaten som behöver bytas ut.

Normalt skall alltså värmepumpen värma tappvarmvattnet tills den löser ut på driftspressostaten, om den inte löser ut på inställt tryck så fortsätter kompressorn gå tills värmepumpen löser ut på högtryckspressostaten som måste återställs manuellt.

Att det är intermittent beror på att tappvatten värms intermittent, och att trycket avgörs av storleken på hur mycket tappvarmvatten ni tömt beredaren på.
Sen är det naturligtvis så att när pressostaten börjar fallera så kommer felet inte att uppstå varje gång, utan just intermittent.
Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: måle10 skrivet 19 februari 2018, 10:51:20
Tack för svar,

Nu har den gått perfekt hela natten, så felet är inkonsekvent.

Differensen mellan frammedning o retur är 6 grader.
Jag lossade skruven i mitten på CP och det snurrar rejält så det låter icke troligt att det är CP, hur kollar man impellern?
Fungerar pumpen som den ska behöver du inte plocka isär cirkulationspumpen.Du har ju en plattväxlare på din maskin så om du börjar få HP-larm igen så kan du ju kolla om det uppstår när den producerar varmvatten som den löser på HP.
Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: Katanamannen skrivet 19 februari 2018, 22:42:22
Service bokad om en dryg vecka, Den går just nu perfekt peppar peppar, återkommer med felrapport.



M
Hej!
Ny på forumet här.

Jag får sedan en månad HP larm på min pump, som har gått klockrent sen 2001.

Jag har gjort allt jag läst mig till
- luftat element
- rensat smutssil
- öppnad alla termostater fullt (har allltid haft olika varm i olika rum tidigare )
- kollat att cirkulationspumpen går

Den larmar fortfarande, ibland två tre gånger om dagen ibland med en veckas mellanrum.

Vad är nästa steg? Pressostaten ? Mm mm

Tacksam för hjälp!
Titel: SV: Får HP larm Thermia Classic 105
Skrivet av: Katanamannen skrivet 05 mars 2018, 08:31:48
Pressostat byttes, går nu som den ska! Nu går den in på 17e året.  :o