Tror inte det går mäta varmvattenförbrukningen nu men tänkte om man kunde gå på det som står i E-deklarationen från 2009? Sen undrar vi lite hur du menar med denna beräkningen "Värmepumpen producerar 7000 x (7+0,5x28,8) = ca 150 000 kWh/år. " Varför räknar du inte "7000 x (14+28,8)" ?
I deklarationen finns ingen uppgift om varmvattenförbrukningen. Det finns vad jag tolkar som total vattenförbrukning och antal kWh fjärrvärme som har gått åt till varmvattenberedning. Hur många kWh värmepumparna har levererat till varmvattenberedaren har man ingen möjlighet att beräkna. Med tanke på att det i första inlägget står att VP i första hand värmer varmvatten förmodade jag att det var en stor del av värmeproduktionen som gick dit men då blir det inte rimliga värden.
7000 timmar är antalet timmar som de två kompressorerna har gått sammanlagt. Under de 7000 timmarna förbrukas 7 kW, det är ju bara så att säga en kompressor som går åt gången. Jag har tolkat 28,8 kW som att det är vad som återvinns när bägge kompressorerna går. Det ger ett rimligt värde på COP. Hade 28,8 kW avsett återvinningen när en kompressor går blir COP 5 och det är för högt värde för att vara rimligt i mitt tycke i synnerhet som anläggningen är från 90-talet.
Jag antog då att 0,5x28,8=14,4 kW återvinns när en kompressor som drar 7 kW går. Ska man räkna (antal timmar) x (14+28,8) måste man använda antalet timmar med 14 kW kompressoreffekt och det blir genomsnittet av det två kompressorernas drifttid det vill säga 3500 timmar.
När det gäller alternativet ny investering finns det väl inget som säger att man är låst till samma effekt på värmepumpen. Frånluften efter återvinningen är 7 grader. Det är tekniskt inga problem att krama ur mer värme ur frånluften även om COP blir lite sämre. Det är först när det blir frostbildning i återvinningsenheten som det kan bli problem men det ska man kunna lösa. Det är ju en betydande mängd fjärrvärme som köps så det verkar finnas avsättning för fler kWh värmepumpvärme än de som produceras idag.