Hej

Min värmepump ger ingen kyla längre. När jag slår över den på Cool stannar utedelen. Fläkten går på innerdelen men ger ingen kyla. Heat fungerar som det skall. Några tips?

Magnus Johnsson123

  • Gäst
Magnus Johnsson123
SV: R410A ingen kyla
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2020, 18:45:00 »
Model no. CU-NE9PKE Skall det ju vara😁

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: R410A ingen kyla
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2020, 20:07:50 »
Du får vänta 8-12 min på att maskinen ska starta om och ge dig kyla. Helt normalt att innerdelen startar igång direkt vid val av kyla.

Magnus Johnsson123

  • Gäst
Magnus Johnsson123
SV: R410A ingen kyla
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2020, 20:22:38 »
Har gått flera timmar utan att den ger kyla.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: R410A ingen kyla
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2020, 21:55:23 »
kolla om du har några felkoder

Magnusjohnsson123

  • Gäst
Magnusjohnsson123
SV: R410A ingen kyla
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2020, 08:20:45 »
Nej, ingen fel kod.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: R410A ingen kyla
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2020, 10:25:43 »
reseta fjärren och pumpen

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: R410A ingen kyla
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2020, 10:56:19 »
låter som växelventilen hängt sig. ??? Ibland hjälpte det med lätta knackningar på den. ::)
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: R410A ingen kyla
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2020, 16:47:28 »
Ger den värme?

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: R410A ingen kyla
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2020, 20:26:53 »
låter som växelventilen hängt sig. ??? Ibland hjälpte det med lätta knackningar på den. ::)
växelventilen / fyrvägaren är i spänningslöst läge vid kyldrift. är denna kass fungerar ej avfrostningarna under värmedrift.
om det blir fel på denna funktion brukar pumpen ge olika felkoder, bla 4-vägare eller sensorerna innedelen

Magnusjohnsson123

  • Gäst
Magnusjohnsson123
SV: R410A ingen kyla
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2020, 08:16:44 »
Den ger värme men får inte upp någon felkod. Ibland stannar pumpen och timer lampan blinkar. När detta sker måste jag rycka sladden för att få igång den. Detta gäller bara när jag kör på kyla.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: R410A ingen kyla
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2020, 08:32:12 »
Om timerlampan blinkar så ska du få en felkod så kör hela varvet med alla olika felkoder och lyssna när innerdelen piper flera gånger och notera felkoden.
Du måste rikta fjärren mot innerdelen när du söker igenom felkoderna.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 602
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!