0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
är det 2 X 180 + 60, eller totalt 180 m2 ovan mark och 60 i källaren.Värms källaren?Hur ser dina nuvarande anläggning ut (utan vedpannan)?Vill du ha kvar nåt av det gamla, eller vill du ut med allt det gamla?Radiatorer, golvvärme eller både och?Har ni några särskilda behov av stor mängd tappvarmvatten?Har du plattvärmeväxlare, slingberedare eller förrådsberedare för tappvarmvatten i gamla anläggningen?Två eller treglasfönster?
Räknar man på 45 m3 travad björk så blir det totalt ca 47 MWh med 80% verkningsgrad.Lägger jag till varmvatten så kan man runda av uppåt till 50 MWh/år.Det låter mycket och huset behöver i så fall uppåt 16-17 kW i topp effekt eller 70 W/m2 totalt.Rickards beräkning verkar rimligare.