Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: swepri skrivet 29 oktober 2008, 21:25:30

Titel: Ändra värmekurva på 1225-6
Skrivet av: swepri skrivet 29 oktober 2008, 21:25:30
Nu när kvicksilvret sjunker har jag fått vrida upp förskjutningen av v-kurvan från -2 till 0 (kurva 9). Det är väl ingen big deal i sig, men källartempen sjunker fort och där ska man duscha, brrr. Vid dessa utetemperaturer (någon enstaka plusgrad) brukade jag shunta ut c:a 40-45 ºC konstant med gamla pannan för att hålla duschrummet på 18 ºC. Nu skickar VP:n ut upp till 42 ºC, men inte hela tiden förstås. I bostadsdelen för övrigt är temperaturen behagliga ~21,5 ºC med öppna termostater.

Vad händer egentligen om jag ökar kurvan, mer än att framledningstempen stiger? Ökar antalet starter? Blir det olidligt hett i resten av huset eller skickar pumpen ut samma mängd värme, med högre temp under kortare tid?

Vilka märkliga frågor jag ställer  Sc:,h

Källaren kompletterades förresten med en fläktkonvektor som funkar bra, men det räcker inte riktigt till ändå vid låga framledningstemperaturer.

/Paj
Titel: SV: Ändra värmekurva på 1225-6
Skrivet av: nic2 skrivet 30 oktober 2008, 16:29:41
Hej,
Varför inte komplettera med innegivare i källaren, så du kan hålla 18 ºC där.
Blir det för varmt uppe då, så kan du i värsta fall reglera med dina termostater där. (om du har dem kvar)

Högre värmekurva innebär ju högre genomsnittlig framledningstemperatur, och sannorlikt fler antal starter/dygn.

Höj bara, pruta inte på komforten. ;)
Titel: SV: Ändra värmekurva på 1225-6
Skrivet av: swepri skrivet 02 november 2008, 17:45:42
Jo, jag har termostaterna kvar uppe i huset, men vattenvolymen är för liten (just nu c:a 26 starter/dygn med allt öppet) så det känns inte riktigt att reglera med dem. Det får nog bli en volymförstorare nästa år.  :-\

Ingen av de tre installatörerna som var här innan offert tyckte att en volymtank skulle behövdas.

/Paj
Titel: SV: Ändra värmekurva på 1225-6
Skrivet av: larryd skrivet 02 november 2008, 18:10:07
Om du totalt bara har förbrukat 623 kWh....

på 5 månader genom VP, så använder du den alldeles för litet! Upp med huskurvan och låt den jobba för investerade pengar. Kanske finns det någon funktion i Nibe som på CTC där du endera kan öka tiden mellan starter eller eller öka start/stoppdiffen?
Titel: SV: Ändra värmekurva på 1225-6
Skrivet av: nic2 skrivet 02 november 2008, 18:33:59
(just nu c:a 26 starter/dygn med allt öppet)

Hur har du ställt startförskjutningen i styret? (gradminuter)
Jag har ställt in -180, snittar 11 starter/dygn på året, kanske runt 15/dygn så här års.

Titel: SV: Ändra värmekurva på 1225-6
Skrivet av: swepri skrivet 02 november 2008, 18:46:15
Jag har just nu -70 gradminuter inställt. När det blåste som mest för ett tag sedan varierade innetemperaturen påtagligt t.o.m. med det värdet. Men jag ska nog öka lite igen, även om det känns som om källaren blir ännu kallare med färre starter. Man kanske får offra lite kompressorlivslängd för att kunna duscha utan att frysa ihjäl  :'(

/Paj