Titel: Diplomat Optimum G2, läge HGW-shunt
Skrivet av: normark skrivet 23 april 2020, 21:41:03
Hej

Det elektriska ställdonet (ESBE ARA641) till HGW-shunten har havererat totalt. Ett nytt är på väg. Men, jag tror jag har tappat bort hur shunten egentligen ska vara ställd. Ställdonet går att montera vilket håll som helst då det har många splines.

Jag har kört värmepumpen och vridit shunten manuellt för att försöka hitta rätt läge, men är fortfarande osäker

Det finns en liten avfasning som visar vilket håll som shunten stänger. Syns knappt i bifogad bild men står iaf snett upp/höger. I teorin borde den bara leda till varmvatten om avfasningen är uppåt, men jag tycker rätt mycket värme går ut i huset ändå. Om jag vrider avfasningen till hö blir allt kallt.

Hur hittar jag rätt läge innan jag monterar det nya ställdonet?
Titel: SV: Diplomat Optimum G2, läge HGW-shunt
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 23 april 2020, 22:33:41
Säkerligen en ESBE-ventil i åtanke på  kopplingen till motorn. Om du går in på ESBE så finns hur det ser ut och teknisk beskrivning,dom ventilerna går att snurra 360grader  ( 400 nygrader )
Titel: SV: Diplomat Optimum G2, läge HGW-shunt
Skrivet av: normark skrivet 25 april 2020, 10:46:42
Japp, ventilen verkar heta ESBE VRG130. Jag har kollat på installationsanvisningen men får ändå inte riktigt ihop det

Om jag förstått det rätt går anslutningen uppåt till värmesystemet och sidoanslutningen till vv-beredaren. Det verkar inte gå att stänga sidoanslutningen (avfasning åt sidan) då slutar den helt producera värme. För att få maximal värme i huset får jag ha ventilen nästan rakt upo (nästan helt stängd uppåt)

Har jag missförstått vilken anslutning som går till varmvattenberedaren eller?
Titel: SV: Diplomat Optimum G2, läge HGW-shunt
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 25 april 2020, 18:56:16
Figur till höger, beroende på hur rören går. Rakt upp troligtvis till värmesystemet och till höger till VV, för värme så ska det svarta stå mot till höger, då är det stopp för VV . den avfasning som finns på  axeln är markering för den svarta delenlite kulrigt med dom ventilern, då det går att snurra den 360 grader, finns inget stopp. Pil in från undersidan är ock ska alltid vara öppen. Om du vrider så svart står åt höger så ska röret rakt upp kallna, då tillverkas enligt VP VV. Och röret till elementen ska kallna, känn på ett rör utanför VP, och vrider du ventilen så den svarta står till höger så ska röret till elementen bli varm. Hoppas att du förstår.
Titel: SV: Diplomat Optimum G2, läge HGW-shunt
Skrivet av: normark skrivet 26 april 2020, 22:12:45
Nu har jag försökt laborera mig fram genom att vrida på shunten när värmepumpen är igång. Det var inte helt lätt att komma fram till svaret. Och det verkar stämma med bilden jag postade tidigare. Det verkar också som att värmepumpen är rätt smart och styr denna shunt rätt aktivt. Jag har haft temperatur-menyn i displayen framför mig och vridit på shunten. Det verkar som att den sällan vill ha den i något av "ändlägena". För att få framledningstemp till önskat börvärde måste jag aktivt justera till någonstans mitt mellan lägena beroende på om displayen visar hus eller vattenkran. Ändläge har oftast gjort så att den helt slutar producera värme, alltså ingen värme in i shunten, fastän kompressorn går.
Titel: SV: Diplomat Optimum G2, läge HGW-shunt
Skrivet av: normark skrivet 08 maj 2020, 19:27:46
Nä, jag går bet på det här. Jag beställde ett nytt ESBE ställdon, men det är precis samma problem som tidigare. Motorn går bara åt ett håll. Även om jag tvångskör den via servicemenyn. Undrar om det blivit något fel med elektroniken i huvudenheten?
Titel: SV: Diplomat Optimum G2, läge HGW-shunt
Skrivet av: Josth skrivet 09 maj 2020, 09:15:46
Kan nog vara fel på elektroniken. En shunt styrs normalt av två reläer och ett kanske har givit upp? Man måste mäta upp utgångarna. Bra att man kan tvångsstyra i menyerna. Reläerna är kanske ersatta med mer modern lösning beroende på åldern på värmepumpen.
Titel: SV: Diplomat Optimum G2, läge HGW-shunt
Skrivet av: normark skrivet 31 december 2020, 15:36:05
Jag inser att jag inte rapporterat om hur detta löste sig:

Jag beställde ett nytt huvudkretskort hos återförsäljaren och bytte detta själv. Problemet löst!