Nibe / SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 12:55:50 »
Bra. Kompressorbyte med tillhörande delar är ett standardjobb så du ska kunna få ett fast pris. Borde landa på runt 25 KSEK.

När den är nyare än 2013 så ska det finnas en nätverkskabel färdig på baksidan längst bakom display-modulen. Kan vara svår att fiska fram. Går att ansluta direkt i display-modulen också.
2
Nibe / SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Senaste inlägg av pathe915 skrivet Idag kl. 12:40:52 »
Du kanske har klickat i Smart price adaption?

Den har ingen internetuppkoppling och tror även den behöver ett tillägg för att den ska kunna ha det. Den är gammal :)

Jag har ringt tekniker nu, dom skulle återkomma på måndag.
3
Mitsubishi Electric (Ecodan) / SV: Stänga av varmvatten till kran
« Senaste inlägg av EonsBästaKund skrivet Idag kl. 11:55:40 »
Tror de flesta lvvp idag har ett semester läge som begränsar värmen och varmvattnet. Står nog i manualen mvh.
4
Nibe / SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 11:37:15 »
När man tittar i installationsmanualerna ser det ut som den är tillverkad under kvartal 4 2015, dvs 9 år i år. Fullt normalt om kompressorn havererar. I alla fall om kompressorn har tillåtits arbeta och den inte varit spärrad i fjärrvärmeläge.
5
Nibe / SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Senaste inlägg av kWhalp skrivet Idag kl. 11:30:44 »
Du kanske har klickat i Smart price adaption?

Bra fråga, men kom just på;
Nej, jordgloben lyser ej. ;(
6
Nibe / SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Senaste inlägg av Mr.Hammer skrivet Idag kl. 11:25:05 »
Du kanske har klickat i Smart price adaption?
7
Nibe / SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 11:10:17 »
Ok, har du ändrat tillbaka till Auto för några dagar sedan ska kompressorn definitivt hunnit få upp temperaturen i tanken igen... Det är en ganska enkel konstruktion och det borde inte vara något annat som kan stoppa kompressorn än att den har havererat (som vanligt). Hur gammal är din F370?
8
Nibe / SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Senaste inlägg av pathe915 skrivet Idag kl. 11:04:00 »
Då kanske kompressorn är trasig och har varit så en tid. Finns bara ett termomekaniskt motorskydd så styrsystemet tror att kompressorn går bara det finns spänning påslagen fram till kompressorn. Man brukar räkna 10 års livslängd på dessa kompressorer och jag ser på menysida 4/10 att du har en ganska gammal årsmodell på din F370.

Edit: Eller hur var det nu du skrev i din andra förra tråd? Att du spärrat kompressorn i menyn?

Jag ändrade till läge ”endast tillsats” i tidigare tråd men har ändrat tillbaka till Auto för några dagar sedan resultatet från den tråden.

Kan jag utesluta mer saker innan jag ringer tekniker? Kan det vara någon inställning som gör att kompressorn inte kör trots auto och trots att den påstår att den kör i 3.2 kompressorinfo?
9
Nibe / SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 10:49:22 »
Då kanske kompressorn är trasig och har varit så en tid. Finns bara ett termomekaniskt motorskydd så styrsystemet tror att kompressorn går bara det finns spänning påslagen fram till kompressorn. Man brukar räkna 10 års livslängd på dessa kompressorer och jag ser på menysida 4/10 att du har en ganska gammal årsmodell på din F370.

Edit: Eller hur var det nu du skrev i din andra förra tråd? Att du spärrat kompressorn i menyn?
10
Nibe / SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Senaste inlägg av pathe915 skrivet Idag kl. 10:43:45 »
Jag kan kolla BT16 och BT21 men jag är osäker på om kompressorn faktiskt kör som den ska nu så värdena kanske inte säger något.

Under 3.2 Kompressorinfo så påstår den att kompressorn kör men när jag kollar hur mycket ström den faktiskt drar från centralen så säger energimätaren för värmepumpen 60 W totalt på alla tre faser.Men då sitter även cirkulationspumpen för golvvärmen på samma mätare så troligen är det den som drar.

Enligt 3.1 Serviceinfo så är det 0 A på L1, L2 och L3.
Sidor: [1] 2 ... 10 Next

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!