Författare Ämne: Delta t ecoair 614m?  (läst 971 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pitepalt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Delta t ecoair 614m?
« skrivet: 25 oktober 2021, 15:18:40 »
Letat och letat och letat men hittar ingen info hur delta t ska ligga. Laddpump en är nu ställd på 50% och vid halvfart på värmepumpen har jag en värmeskillnad på 10 grader. Det hänns högt men jag har ingen aning.
Tacksam för hjälp :)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Delta t ecoair 614m?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2021, 18:36:14 »
Ett delta mellan 8 - 10C är ganska normalt, så bry dig inte om allt i övrigt fungerar som det ska.

Utloggad pitepalt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Delta t ecoair 614m?
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2021, 12:59:51 »
Det är just det som är "problemet". Hade en lite köldknäpp pÃ¥ -10 grader och redan dÃ¥ hade värmepumpen svÃ¥rt att hÃ¥lla uppe värmen pÃ¥ pannan. SÃ¥nna problem hade aldrig min gamla och denna borde vara effektivare. Nu fick man sig för att man snÃ¥lade med att behÃ¥lla gamla pannan 😳

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Delta t ecoair 614m?
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2021, 15:24:03 »
Lite frÃ¥gor. Är VP kopplad direkt till din panna, sÃ¥  VP ska värma den med innan det gÃ¥r ut till huset via en shunt ? Vad startar VP pÃ¥, termostat i pannan eller eget styr. Har du stängt till rökröret ut frÃ¥n pannan ? Det är mycket värme som gÃ¥r ut genom skorstenen och kyler pannan.

Utloggad pitepalt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Delta t ecoair 614m?
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2021, 23:28:43 »
Oj ska förklara så gott jag kan. Nybörjare som man är så är det inte så lätt :)

Vp är kopplad mot en äldre ecoel 1800 via en ecologic styrenhet. Nedre elpatron är inställd att gÃ¥ in pÃ¥ 35 grader, vilket tanken var att det bara skulle inträffa ifall vp stängdes av pga köld. Nu orkade inte vp hÃ¥lla uppe nedre delen över 35 grader sÃ¥ ecoel ville gÃ¥ in med 6kw. Blev "lovad" att det skulle gÃ¥ att fÃ¥ enheterna att prata med varandra när man köpte till en ecologic. Inte det här fulsättet som jag kör nu.  slutar garanterat med att jag byter innedel nästa sommar men ska försöka överleva vintern först.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 379
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!