Skrivet av: Jarl
« skrivet: 25 november 2019, 21:48:55 »

Hej!
I helgen hade jag samma problem med min gamla trotjänare, utlöst lågtryckspressostat. Larmet kom upprepade gånger och till slut gick jag över till ren eldrift.
Idag på morgonen kom en tekniker från IVT som snabbt konstaterade följande: helt tom på gas, en läckande "receiver" (vad nu det kan tänkas vara), några ventiler som behövde bytas samt torkfilter som behöver bytas.
Pris för reparation ca 18-20000.
Pumpen är 15 år och några månader gammal så att lägga ner den typen av pengar är jag nog inte så sugen på.
Imorgon och på onsdag får jag besök av dels IVT samt en annan vp-installatör (Nibe och Mitsubishi) så får vi se vad de har att erbjuda.
Så det lär snart stå en ny pjäs utanför huset och nåt nytt o fint i källaren.
Hur har det gått för dig Hus12345???
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 oktober 2019, 11:46:18 »

Är inte 20 000:- väldigt dyrt för ett byte av expansionsventil?
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 24 oktober 2019, 09:28:27 »

Då din Optima har tjänat så där länge dvs 13 år så skulle jag nog i ditt ställe titta på en ny värmepump. Visst kan det fungera en tid med lagnin av befintlig pump men frågan är om det är värt det.

Under dessa år har ganska mycket hänt vad gäller utveckling av pumparna också så du får troligtvis betydligt bättre driftekonomi med en ny pump.

Så personligen och baserat på den info som finns skulle jag nog börja se mig om efter ett lämpligt alternativ som ersättare för den befintliga pumpen.
Skrivet av: Hus12345
« skrivet: 24 oktober 2019, 09:09:47 »

Ett larm gick där det stod ”Utlöst lågtryckpressostat”

serviceman från IVT var här och tittade på själva utedelen (ivt optima från 2006) och kunde konstatera att expansionsventilen inte öppnar, där var samma tryck innan ventilen som efter. Han kunde också konstatera att det var köldmediebrist på både lågtryck och högtryck (Ej identifierat läckage antagligen). Dessutom var deltat mellan t8 och t9 endast 2,4 grader (rekommenderat ca 7 sa han).

Valen jag har nu är att antingen byta expansionsventil (ca 20 000kr) och påbörja att identifiera var köldmediet läcker (oklar kostnad, han fyllde inte på köldmedie utan behövde identifiera läckan) eller att köpa en ny värmepump.

jag är helt grön på detta och skulle verkligen vilja ha lite tips. Ska jag köra en lappa och laga-lösning eller ska jag investera i en ny värmepump? Låter antagandena från servicemannen rimliga?

jag bor i Malmö alltså hyfsat varmt utomhusklimat året runt

tack på förhand!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!