Tack för svar. Driftansvarig hävdar att:
"Vår anläggning fram till blandarna i de enskilda lägenheterna har sådana kvaliteter att om vi prioriterar risker för brännskador på grund av det varma vattnet så uppfyller vi Boverkets regler om temperaturen vid tappstället är 38 grader eller högre."
I mina ögon måste detta bygga på en felaktig tolkning av Boverkets regler? Såvitt jag förstår så är 38 grader en begränsning man sätter vid särskilda omständigheter där t.ex. barn/handikappade riskerar att skada sig på varmvatten exempelvis på förskolor. Men detta undantar oss väl inte från att tempen på returslingan ska hålla minst 50 grader? Sänkning av temp från 50->38 grader sker väl mekaniskt i blandaren men vattnet som leds fram till blandaren ska fortfarande överstiga 50 grader?
Driftansvarig framför också att:
"mycket korta grenledningar från delningspunkten i resp lägenhet vilket reducerar möjligheter för tillväxt av legionellabakterier. Vid ledningslängd mindre än 5 m anser Boverket att risken är negligerbar. Våra längder är max i nivån 3-4 meter."
Detta är såklart positivt men det kan väl inte undanta oss från det faktum att vattentemperaturen ska >50 grader C?
Om driftansvarig säger det som framställs i text
Skall ni byta enligt min åsikt .
38 . Är för daghem och dessa kretsar blandas ner
Specifikt för tapp ställen barn oövervakat kan komma åt.
Men det efter att vattnet ” upphättats till rätt temperatur.
Med en min temp på 50g på hela vvc systemet kör man ut 55-57 g på varmvattnet. . Man räknar 5g avkylning på
Vvc .
En anmälan till miljöförvaltningen och ert fall är inget roligt längre.
Jag har hjälpt några bostadsbolag och BRF som råkat
Ut för detta.
Loggning dokumenterade mätningar vid
Flertal tillfällen . En dam krävde krönta termometrar
Då någon lurat henne genom kalibrering av givare
Som hon sa.
Ni ligger dåligt till om någon anmäler
Mvh
B