Författare Ämne: Kan man räkna sÃ¥ här pÃ¥ effekt?  (läst 5559 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Kan man räkna så här på effekt?
« Svar #15 skrivet: 04 december 2010, 14:34:39 »
...
Utetemp -12 grader
Kompressor går 20 timmar / dygn, ca 7-10 starter / dygn (inget eltillskott)
KB in 0,8 KB ut -2,3
VB-f 41,8 VB-r 33,2 (beräknad VB 40)
Sid 77: http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf
Jag tycker du bör ha ett COP på ca 4 vid just de temperaturerna.
3,66 + ((4,59-3,66)/(45-35))*3 = 3,94
0,8 på KB-in höjer COP nån procent också.

Som Roland är inne på så är KB-in lite oväntat kall, kontrollera att FLM:en fungerar som den ska.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Kan man räkna så här på effekt?
« Svar #16 skrivet: 04 december 2010, 14:43:29 »
Hur många grader brukar kb höjas av flm
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Kan man räkna så här på effekt?
« Svar #17 skrivet: 04 december 2010, 15:20:50 »

Sid 77: http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf
Jag tycker du bör ha ett COP på ca 4 vid just de temperaturerna.
3,66 + ((4,59-3,66)/(45-35))*3 = 3,94
0,8 på KB-in höjer COP nån procent också.

Jag drog av lite för FLM:ens cirkulationspump och extra el till fläkten.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jaer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Kan man räkna så här på effekt?
« Svar #18 skrivet: 04 december 2010, 15:24:27 »
Ok, jag måste erkänna en sak.
Jag har 22 meter till borrhålet och slangarn ligger på ca 50 cm djup.
Men sista 2 meter till hus är ej igenlagt, isolering på i alla fall.
Jag kan notera detta som skulle kunna förklara dåligt KB in kanske.
Vid -12 KB in 0,8 KB ut -2,3
Vid -2 KB in 3,5 KB ut-0,6
Jag provar även nu att sänka delta lite från 4 grader till 3,2
Vid -1,3 KB in 4 KB ut 0,8
Det blir något bättre i alla fall
Bollebygdshus 1-1/2 plan 1994 Göteborg, 130 kvm platta med golvvärme, 168 kvm totalt + 2*garage 40+25 kvm, Tidigare frånluft Aqua ES480 24 000kW, Numera Nibe F1245-8+FLM, 160 m borra, förbrukning återkommer, Solpaneler Lesol-4, 7,7 kvm, 38 grader lutning, söder, Acktank Effecta 750 L.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Kan man räkna så här på effekt?
« Svar #19 skrivet: 04 december 2010, 15:33:31 »
Vid -2 KB in 3,5 KB ut-0,6
Jag provar även nu att sänka delta lite från 4 grader till 3,2
Vid -1,3 KB in 4 KB ut 0,8
Det blir något bättre i alla fall

Det tar någon dag innan temperaturerna har stabiliserat sig efter en ändring av cirkulationspumpens hastighet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Kan man räkna så här på effekt?
« Svar #20 skrivet: 04 december 2010, 18:01:07 »

Sid 77: http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf
Jag tycker du bör ha ett COP på ca 4 vid just de temperaturerna.
3,66 + ((4,59-3,66)/(45-35))*3 = 3,94
0,8 på KB-in höjer COP nån procent också.

Jag drog av lite för FLM:ens cirkulationspump och extra el till fläkten.
Ja just det, glömde bort den.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!