Författare Ämne: F370 och FJVM220 når ej framledningstemp  (läst 344 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pathe915

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F370 och FJVM220 når ej framledningstemp
« skrivet: 03 februari 2025, 22:28:38 »
Jag har en F370 kombinerat med en FJVM220 . Jag upplever ett problem med att framledningstemperaturen inte når dit den ska pga att den hela tiden växlar mellan FJVM och kompressorn. Historik: Expanssionskärl, säkerhetsventil och kompressor bytt i år.

Följande händer enligt loggning
* Beräknad framledning 37 C
* BT18 är för låg så cirkulationspumpen i F370 står still och istället kör FJVM
* BT18 når 40 C och cirkulationspumpen i F370 startar och FJVM stannar
* F370 försöker reglera upp framledningen BT2 men BT18 krashar snabbt ner till under 35 C och F370 ger då upp och växlar tillbaka till FJVM
* FJVM kör medans BT18 jobbas upp men FJVM hinner aldrig nå rätt framledning (BT25) förrän BT18 snabbt är tillbaka igen på över 40 C
* Den växlar då tillbkaa till F370 som inte heller hinner reglera upp till beräknad framledning förrän BT18 har krashat igen.

Bifogar kurvor från loggning.
* Blå BT2 framledning F370
* Röd BT3 retur F370
* Grön kompressordrift BT18
* Lila framledning FJVM BT25 (Notera att BT25 sticker iväg upp till >55Cnär cirkpumpen stannar, jag utgår från att det är normalt)
* Ljusblå beräknad framledning
* Orange = Relä för cirkpump FJVM (tror jag..)





Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30111
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F370 och FJVM220 når ej framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2025, 10:42:39 »
Detta är helt enligt beskrivningen för FJM 220, det är inget fel. Den ska jobba på detta viset.
Men det är BT19 som styr, när denna blir för låg så kallar värmepumpen på tillskott och då växlar den över till FJM drift.
När kompressorn fått upp temperaturen på BT19 till OK nivå så växlar den tillbaka till att värma med Nibe 370.
Vad är det för tidsskala på din graf?

Kolla att alla ventiler i FJM 220 är fullt öppna?
Rensa smutsfiltren (2 st) så att inget hindrar flödena i FJM.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pathe915

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 och FJVM220 når ej framledningstemp
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2025, 11:33:46 »
Detta är helt enligt beskrivningen för FJM 220, det är inget fel. Den ska jobba på detta viset.
Men det är BT19 som styr, när denna blir för låg så kallar värmepumpen på tillskott och då växlar den över till FJM drift.
När kompressorn fått upp temperaturen på BT19 till OK nivå så växlar den tillbaka till att värma med Nibe 370.
Vad är det för tidsskala på din graf?

Kolla att alla ventiler i FJM 220 är fullt öppna?
Rensa smutsfiltren (2 st) så att inget hindrar flödena i FJM.

Tack för svaret Carl.

Tidsskalan på grafen är 6 timmar. Är det verkligen meningen att den ska växla mellan FJVM och kompressor så ofta att den aldrig hinner nå beräknad framledning? Enda tillfället den faktiskt når rätt nivå är när kompressorn är upptagen med att göra varmvatten. Medeltemperaturen blir 30 C när beräknad framledning är 37 C.

Eftersom den aldrig når korrekt temp så tvingas jag ha kurva 7/0 med golvvärme i plattan. Max framledning är ställd till 45 C och det inträffar då redan vid cirka -13 C. Med -20C DUT så misstänker jag att det kommer bli kallt.

Jag kollar smutsfiltren, troligen är dom aldrig rengjorda. Räcker det att stänga ventilerna nedtillinnan jag öppnar filtret? Antar att det är hett som f-n på primärsidan ”, vill inte ha det vattnet på mig.
« Senast ändrad: 04 februari 2025, 12:24:01 av pathe915 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30111
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F370 och FJVM220 når ej framledningstemp
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2025, 12:55:12 »
Jag vet inte hur snabbt reglerventilen ska öppna, men nog borde den kunna vara lite snabbare än på bilden?
Du måste stänga av inkommande och retur på fjärrvärme innan du rensar filtret på primärsidan, och det är hett som satan så använd handskar.
Det finns nog inga andra ventiler än de nertill vad jag kan se, och öppna filtret försiktigt, det kan vara lite tryck på det även om man stänger av först.
På sekundärsidan sitter det en filterball, det räcker då mend att bara stänga just denna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pathe915

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 och FJVM220 når ej framledningstemp
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2025, 14:10:25 »
Jag rensade upp figuren lite så att det ska bli lättare att se. TIdsskalan är densamma, 6 timmar.

Övre figur, BT19 samt relä för cirkulationspump.
Under figur beräknad framledning samt framledning från FJVM och F370 när respektive är aktiv. Som synes ligger gul och röd cirka 7 C under blå, beräknad. Förutom när den gör varmvatten.

Imorse testade jag att ställa in den på "Endast tillsats" och nu stiger temperaturen i stadigt huset då den ligger på beräknad framledning hela tiden.
« Senast ändrad: 04 februari 2025, 14:12:56 av pathe915 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30111
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F370 och FJVM220 når ej framledningstemp
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2025, 14:56:06 »
Funderar på om regleringen på FJM reglerar oavsett om det är FJM eller F370 som värmer, i så fall kommer det funka bättre om BT25 flyttas till efter T-kopplingen så att den mäter framledningen oavsett om det är FJM eller F370 som värmer.
Den kommer då starta regleringen från ett annat läge.

Om man kollar manualen så sitter FJM framledning direkt efter växlaren vilket gör att reglerventilen stängs och startar från stängt läge om regeringen inte stoppas.
« Senast ändrad: 04 februari 2025, 15:03:51 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pathe915

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 och FJVM220 når ej framledningstemp
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2025, 15:14:56 »
Funderar på om regleringen på FJM reglerar oavsett om det är FJM eller F370 som värmer, i så fall kommer det funka bättre om BT25 flyttas till efter T-kopplingen så att den mäter framledningen oavsett om det är FJM eller F370 som värmer.
Den kommer då starta regleringen från ett annat läge.

Om man kollar manualen så sitter FJM framledning direkt efter växlaren vilket gör att reglerventilen stängs och startar från stängt läge om regeringen inte stoppas.

Ja, det är en tanke min BT25 är monterad direkt vid värmeväxlaren på samma ställe som i installatörshandboken. Men, även regleringen på F370-sidan sker ju för långsamt i graferna, den når heller aldrig rätt framledning innan den växlar cirkulationspump igen. Det får mig att tro att det inte är det som är problemet utan måste vara något som är gemensamt för både FJVM och F370.

Kan det vara BT19 som visar fel eller sitter felmonterad?
Kan det vara luft i systemet som gör att framledningen inte bli korrekt avläst? (får inte ut någon luft)

I bilden så ser du att jag justerade kurvan runt tidpunkt 2500. Det ger väldigt liten påverkan på faktiskt framledning.

Jag ska rensa filtren du tipsade om.

Utloggad pathe915

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F370 och FJVM220 når ej framledningstemp
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2025, 14:00:56 »
Jag har skickat loggarna till Nibe och frågat dom om det är förväntat beteende eller om jag bör kontakta servicetekniker. Jag är osäker på om dom kommer svara men jag hoppas kunna svar på frågan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!