Detta är helt enligt beskrivningen för FJM 220, det är inget fel. Den ska jobba på detta viset.Men det är BT19 som styr, när denna blir för låg så kallar värmepumpen på tillskott och då växlar den över till FJM drift.När kompressorn fått upp temperaturen på BT19 till OK nivå så växlar den tillbaka till att värma med Nibe 370.Vad är det för tidsskala på din graf?Kolla att alla ventiler i FJM 220 är fullt öppna?Rensa smutsfiltren (2 st) så att inget hindrar flödena i FJM.
Funderar på om regleringen på FJM reglerar oavsett om det är FJM eller F370 som värmer, i så fall kommer det funka bättre om BT25 flyttas till efter T-kopplingen så att den mäter framledningen oavsett om det är FJM eller F370 som värmer.Den kommer då starta regleringen från ett annat läge.Om man kollar manualen så sitter FJM framledning direkt efter växlaren vilket gör att reglerventilen stängs och startar från stängt läge om regeringen inte stoppas.