0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« skrivet: 13 januari 2025, 08:34:33 »
Hej,

Vi har vattenburen golvvärme i hela huset, både på under och övervåningen. I ett rum så är det något kallare, det märker men om man har haft den dörren stängd ett tag. Jag förstår att jag kan öka flödet i den slingan i golvvärmefördelaren, men är det det det man ska göra ?

Kommer det inte bli kallt nån annanstans då, eftersom trycket då sjunker ?

Eller hur ska man gå tillväga ?

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4012
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2025, 09:46:15 »
om rummet har en egen termostatstyrd slinga.....så är det väl bara att ändra termostaten
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 11000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
SV: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2025, 10:22:57 »
Ja det hade jag nog kunnat listat ut, men nja alla termostater i rummen är på MAX och har alltid varit sedan vi byggde huset. Däremot om jag vill sänka kan jag dra ner på termostaten. Men alla slingor är standard "öppna" fast dom har ett ställdon för varje slinga.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7736
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2025, 10:28:05 »
Öka flödet i slingan men bara lite vänta sedan ett dygn för att ev öka lite till osv.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
SV: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2025, 12:41:30 »
Öka flödet i slingan men bara lite vänta sedan ett dygn för att ev öka lite till osv.
Tack, det var så jag misstänkte jag skulle testa med. Vad är lämpligt, ett halvt varv på flödet för slingar eller vad börjar man med ?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7736
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2025, 14:14:27 »
Ja det kan väl vara OK, håll koll på hur mycket du skruvar på var och en så att du ev kan återställa om det blir helt galet. Tänk på att om du öppnar en så behöver man kanske inte stänga lika mycket på alla dom andra. Du vill ju bara ha en liten del av flödet ur var och en.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
SV: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2025, 14:38:44 »
Ja det kan väl vara OK, håll koll på hur mycket du skruvar på var och en så att du ev kan återställa om det blir helt galet. Tänk på att om du öppnar en så behöver man kanske inte stänga lika mycket på alla dom andra. Du vill ju bara ha en liten del av flödet ur var och en.
Tack för svar, jag tänker att jag öker ett halv varv eller kvarts varv enbart på den slingan och inte rör något annat. Vet inte om det blir knas då men förhoppningsvis inte  ::)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7736
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2025, 15:18:21 »
Får du inte upp flödet kan du strypa lite på dom andra slingorna. Men som du tänker prova först med att öppna lite.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
SV: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2025, 08:01:28 »
Tack för svar, jag vet att det finns möjlighet att öka cirkulationspumpen också, nått eller några steg till .. det borde hjälpa om det blir sämre flöde om man höjer ett enskilt rum eller hur funkar det ?

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 553
  • Karma +0/-0
SV: Lite kallare i ett rum Vattenburen golvvärme
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2025, 13:53:31 »
Kolla så inte ställdonet pajat,de brukar fastna i stängt läge då. Hade problem med det första åren vi bodde i huset. Slutade med att jag tog bort alla ställdon varvid komforten blev bra .  Har Wirsbo , nu heter samma produkt Uponor.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.

VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.

VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.

Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta

Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!