Författare Ämne: Nibe F2120 önskemål: lång gångtid, låg frekvens & jämn temperatur  (läst 1885 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad AndersÖ60

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Då ska du ha meny 5.1.23 där du kan styra kompressorkurvan.
Kan du testa att ställa ner maxfrekvensen vid höga utetemperaturer och se om detta gör att den inte skjuter över?
Jo, det är ju den menyn jag är i. Men där kan jag ju bara ställa vid vilka temperaturer som max resp. min frekvens skall ligga. Jag kan ju inte ändra på min resp. max frekvens. Frekvensområdet verkar ju vara förinställd på 40 - 90 Hz och jag hittar ingenstans där det går att ändra på dessa värden. Det vore ju kanon om man kunde gå in och laborera med min frekvensen.

Anders
« Senast ändrad: 27 januari 2025, 19:09:39 av AndersÖ60 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30111
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jo, det är ju den menyn jag är i. Men där kan jag ju bara ställa vid vilka temperaturer som max resp. min frekvens skall ligga. Jag kan ju inte ändra på min resp. max frekvens. Frekvensområdet verkar ju vara förinställd på 40 - 90 Hz och jag hittar ingenstans där det går att ändra på dessa värden. Det vore ju kanon om man kunde gå in och laborera med min frekvensen.

Anders

Aha, jag har aldrig knappat på en VVM310, men beskrivningen i manualen verkade mer lovande än din bild.
Jag trodde att man kunde ställa max och min frekvens för olika utetemperaturer, men det verkar vara tvärtom, man ställer de utetemperaturer som max och minfrekvens ska gälla...  :-\
Känns inte riktigt genomtänkt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Svartklubbudden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kompressorkurvan har två brytpunkter som man kan justera, och jag har ställt in dem så att kompressorn ska gå på minfrekvens då utetemperaturen är över -10, för att sedan öka till maxfrekvens vid -30. Ändå går kompressorn med 45Hz då det är ca nollgradigt ute. De verkar som att de parametrarna som man kan skruva på som användare eller installatör inte alls gör det man förväntar sig.....

Utloggad Svartklubbudden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur vet man vad som är max- och minfrekvens till kompressorn?
På historik kan man se att den har verkat slagit i taket på maxvarv på 80Hz några gånger, gissningsvis då den gör varmvatten eller avfrostar, men minvarvtalet verkar den aldrig ha uppnått då det hela tiden ligger och "rör sig" lite. Lägsta notering är 36 Hz, men bara tillfälligt.

Utloggad Mats_F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Kompressorkurvan har två brytpunkter som man kan justera, och jag har ställt in dem så att kompressorn ska gå på minfrekvens då utetemperaturen är över -10, för att sedan öka till maxfrekvens vid -30. Ändå går kompressorn med 45Hz då det är ca nollgradigt ute. De verkar som att de parametrarna som man kan skruva på som användare eller installatör inte alls gör det man förväntar sig.....

Visar också din display två kompressorfrekvenser, beräknad resp. faktisk? Det gör iaf min (annan värmepump). När jag loggar till USB-minne kommer också dessa båda parametrar med. Mitt intryck är att den beräknade frekvensen följer den inställda kompressorkurvan men att den (utomhusmodulen?) ibland bestämmer sig för att köra på en annan frekvens och då skiljer sig den faktiska frekvensen från den beräknade, se figur. Jag har ännu inte kommit på vilka förhållanden det är som gör att denna avvikelse uppstår.   


Utloggad Svartklubbudden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag kan bara se en kurva, och den heter aktuell kompressorfrekvens. Det ser inte ut att vara speciellt förutsägbart vilken frekvens som den vill/behöver/borde köra på.

Utloggad Svartklubbudden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Utetempen under samma tidsperiod.

Utloggad Mats_F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Jag kan bara se en kurva, och den heter aktuell kompressorfrekvens. Det ser inte ut att vara speciellt förutsägbart vilken frekvens som den vill/behöver/borde köra på.

Jag menade inte grafen i Uplink, utan displayen på din inomhusdel. En av sidorna i menyn Serviceinfo visar i mitt fall två frekvenser. Ofta är de lika, men ibland inte. Vid loggning till USB-minne för senare utvärdering i exempelvis Excel får jag med bägge två bland de data som lagras (datauppsättningen i Uplink mer begränsad än loggning till USB, tycker jag).


Utloggad Svartklubbudden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jamen då förstår jag hur du menar. Körde en logg till USB nu i natt, och det ser ut som att önskad frekvens och verklig frekvens hänger ihop ganska bra. Frågan är bara varför den vill ha så högt varvtal Bifogar trend och inställning på kompressorkurvan. Nu i natt har det varit lite kallare, ca -14, men det borde inte föranleda så högt varvtal ändå med tanke på hur kurvan är inställd.

Utloggad Svartklubbudden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kompressorkurvan

Utloggad AndersÖ60

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
 Kör kompressorkurvan manuell på -3/-19 grader.
Kollade på Serviceinfo flik 8 tror jag det är på displayen på min VVM 310.
Just nu är det 0 gradigt ute och då är önskad frekvens 36 Hz men kompressorn går bara ned till 40 Hz och där stannar den.
Aningen irriterande.
Verkar som att NIBE lagt in nån spärr där.
« Senast ändrad: 04 februari 2025, 18:34:22 av AndersÖ60 »

Utloggad Mats_F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Jamen då förstår jag hur du menar. Körde en logg till USB nu i natt, och det ser ut som att önskad frekvens och verklig frekvens hänger ihop ganska bra. Frågan är bara varför den vill ha så högt varvtal Bifogar trend och inställning på kompressorkurvan. Nu i natt har det varit lite kallare, ca -14, men det borde inte föranleda så högt varvtal ändå med tanke på hur kurvan är inställd.

Har du kollat att det inte är något spärrband aktiverat för de låga frekvenserna? Meny 5.11.1.1 om jag minns rätt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!