Funderar på om regleringen på FJM reglerar oavsett om det är FJM eller F370 som värmer, i så fall kommer det funka bättre om BT25 flyttas till efter T-kopplingen så att den mäter framledningen oavsett om det är FJM eller F370 som värmer.
Den kommer då starta regleringen från ett annat läge.
Om man kollar manualen så sitter FJM framledning direkt efter växlaren vilket gör att reglerventilen stängs och startar från stängt läge om regeringen inte stoppas.
Ja, det är en tanke min BT25 är monterad direkt vid värmeväxlaren på samma ställe som i installatörshandboken. Men, även regleringen på F370-sidan sker ju för långsamt i graferna, den når heller aldrig rätt framledning innan den växlar cirkulationspump igen. Det får mig att tro att det inte är det som är problemet utan måste vara något som är gemensamt för både FJVM och F370.
Kan det vara BT19 som visar fel eller sitter felmonterad?
Kan det vara luft i systemet som gör att framledningen inte bli korrekt avläst? (får inte ut någon luft)
I bilden så ser du att jag justerade kurvan runt tidpunkt 2500. Det ger väldigt liten påverkan på faktiskt framledning.
Jag ska rensa filtren du tipsade om.