Det som startar varmvattenproduktionen är när tempen sjunker i beredaren
Startvilkoret är halva diffen(2.4) under börvärdet (2.3) varmvatten GT 3
Stopp varmvattenproduktion halva diffen (2.4) + börvärdet varmvatten (2.3) som mäts på returen GT9. Om GT3 inte uppnåt sitt börvärde (2.3) kommer maskinen köra nya rundor med varmvatten till det inträffar.
Lösningar kan det finnas flera beroende på befintligs inställningar och flöden. Men kolla vad som händer tempmässigt på GT 3, 8, 9 Och vilka inställningar du har på 2.3 och 2.4