Författare Ämne: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?  (läst 10670 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Terry N

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« skrivet: 06 december 2009, 13:36:40 »
Hej

Behöver lite input, har en värmepump - WPC 5 som larmar för undertryck i displayen och visar ca 28 grader, pumpen har gått över till tillsatsvärme, vad är fel i systemet?. Läser manualen och hittar inget om det. Tacksam för svar!

Mvh Terry
WPC 5

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2009, 14:38:57 »
Troligen dåligt flöde på kalla sidan.

Kolla och rengör ev filter, kolla att brinepumpen fungerar, kolla att du inte har luft i brinekretsen.

Testa att köra brinepumpen manuellt via Relätest-menyn.

Du kan behöva göra en reset via installtionsmenyn.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Terry N

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« Svar #2 skrivet: 06 december 2009, 14:46:45 »

Tack för snabb input, jag ska kolla nedan punkter, jag återkommer med feedback.

tack, Terry
WPC 5

Utloggad Terry N

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2009, 17:27:34 »

Hittar inte filtren tyvärr, (har letat ett bra tag...jag måste vara trött....)skissen i manualen stämmer inte överens med wpc5, måste vara en större pump eller wpc cool den visar.

Gick in under menyn och relätest,och brinepump. Ställde brinepumpläget på on. Hörde inte så mkt, går den tyst eller hör man tydligt när den går? Gjorde även en reset på pumpen, då försvann texten undertryck och gick över i nöddrift.

(det är tillräckligt med brine i behållaren) om nu detta har betydelse.
WPC 5

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« Svar #4 skrivet: 06 december 2009, 19:13:28 »
Det verkar som de som installerar Stiebelpumpar inte alltid installerar filter pÃ¥ kalla sidan. Hos mig installerades inga filter.  >:(

Nu har ju jag en kraftigare pump, och brinepumpen sitter externt, vilket gör det enkelt att kolla om den funkar. I en WPC verkar den sitta inbyggd och till vänster om kompressorn. Om du kan öppna den upptill, och hittar brinepumpen skulle du kunna testa att skruva ur den stora skruven i mitten framtill och se om axeln innanför snurrar när man kör den. Det kan läcka ut lite brine när du skruvar ut skruven. Om du kommer in så bör du enkelt kunna känna på pumpen med handen och känna om den arbetar eller står stilla.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Terry N

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« Svar #5 skrivet: 06 december 2009, 22:19:43 »

Först tack tipo874, utan dig hade jag varit helt lost...men nu börjar jag förstå lite hur det hänger ihop.

Brinepumpen fungerar(jag väntade en liten stund längre nu) jag kände på den och den snurrar...Det kommer brinevätska? i synglaset, har även resetat pumpen igen. Men det går tillbaka till nöddrift. Testade även att köra den på ''omedelbar start'' enligt manualen. (Tydligen kan
man använda den funktionen vid första driftsättning)  DÃ¥ gick kompressorn igÃ¥ng, och pumpen lät som den brukar. Dock när man stänger luckan sÃ¥ gÃ¥r den tillbaka till nöddrift. :(  
SÃ¥g ditt andra inlägg, har även jag bytt hetgasvakten, dÃ¥ den varnade för hetgas max, det  var för ca för ett Ã¥r sedan, det börjar bli lite mkt grejer pÃ¥ en pump som bara är 3,5 Ã¥r gammal.
« Senast ändrad: 06 december 2009, 22:21:55 av Terry N »
WPC 5

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« Svar #6 skrivet: 07 december 2009, 08:15:36 »
Tråkigt med problem.

Du behöver få dit nån som kan analysera och fixa ditt problem.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Terry N

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« Svar #7 skrivet: 08 december 2009, 13:40:09 »
Hej igen

Har ngn en bra rekommendation på en firma som KAN Stiebel pumpar i stockholmsområdet? Tack för input igen.
WPC 5

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« Svar #8 skrivet: 08 december 2009, 14:19:34 »
Har tyvärr ingen koll, men här är listan på ÅF:ar i området:

http://www.stiebel-eltron.se/fornybar-energi/kontakt/sok-aterforsaljare/region-ost-norr/
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Terry N

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« Svar #9 skrivet: 08 december 2009, 15:25:01 »

Tack igen, (känner till sidan), har haft kontakt med ngn där tidigare, men fått lite tveksamt förtroende tyvärr. Var lite intr, ifall du hade ngn bra kontakt som du fått bra förtroende för när det gäller märket.

Mvh Terry
WPC 5

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Stiebel WPC 5 larmar för undertryck?
« Svar #10 skrivet: 08 december 2009, 18:09:07 »
Min installatör gick i putten strax efter att han installerat hos oss, sÃ¥ vi fick ett meddelande om att servicen tagits över av ett annat företag här i Uppsala.   :-X

Märkligt att de inte klarade sig, sÃ¥ mycket jobb som de verkade ha. Fast senare hörde jag att den gamla välkända firma som grannen anlitat för att installera en IVT ocksÃ¥ hade gÃ¥tt i putten.  Sc:,h

Kontakta Stiebel för rekommendationer.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!