Författare Ämne: Anslutning av Extra Shunt ESV 20  (läst 1438 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SvenF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
Anslutning av Extra Shunt ESV 20
« skrivet: 28 november 2008, 12:13:14 »

Har för några veckor sedan fått installerat en luft/vatten värmepumpanläggning. Den består av en F2025 och en VVM300. Till detta är kopplat en ESV20 till en mindre del av fastigheten som har golvvärme.


Problemet är att regleringen av golvvärmen inte fungerar. Det nylagda klinkergolvet som är anslutet till ESV20 blir varmt som en spis. Detta trots att shuntventilen är helt stängd. Jag ser att röranslutningarna Värmepump och Framledning till motorshunten är skiftade i förhållande till vad som visas i monteringsanvisningen till ESV20.

Min frÃ¥ga är, fungerar det att köra denna ventil baklänges? 

Jag får väldigt dålig respons från den installatör som installerat anläggningen och jag är orolig för mitt nylagda klinkergolv.
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Anslutning av Extra Shunt ESV 20
« Svar #1 skrivet: 28 november 2008, 13:36:07 »
Har inga erfarenheter av ESV20, men om installatören har kopplat den fel är det väl bara till att kräva att han gör om jobbet!

/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Anslutning av Extra Shunt ESV 20
« Svar #2 skrivet: 28 november 2008, 14:40:47 »
Hej
Om det är en Esbe shuntventil så kan du höra med Esbe avseende om de har en annan insats till ventilen. det är så vanligt att rörläggare kopplar fel att de i vissa fall tagit fram en insats som gör att det fungerar vid felkoppling.
Kan vara värt att kolla.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!