Stiebel Eltron WPL 10
« skrivet: 24 november 2010, 22:35:08 »
Hej,

Har en WPL 10 som jag tycker det blir sämre effekt på för varje år.
första och andra året knallade pumpen på och gav bra effekt, det blev ytterst lite tillskott av elpatronen och WPL 10 gick ensam ner till minus -7 grader utan större probem.
Till systemet är en acc. tank på 540 liter kopplad med fast kondensering.
Under vintern är temp i acc. tankern ställd på 55 grader (sommaren 50).

När det blir minus 2 grader och lägre har WPL 10 svårt att hålla tempen utan hjälp från elpatronen.
Ofta är det 30-40 grader i acc. tanken och duscha är inte att tänka på vid 30 grader... brrrr!

Förutom klart sämre effekt knallar pumpen på utan problem sen ny.

WPL 10 är från 2005.
Det jag funderar på är om köldmedlet kan ha avdunstat med tiden?

NÃ¥gon som har erfaret av samma problem?

Vår WPL 10 står inumhus.

Mvh
//Jonas
Stiebel Eltron WPL10 inomhusmonterad / Acc 540liter med dubbla slingor / Flytande kondensering / 9-stegs elpatron med belastningsvakt / WPMW II / Comsoft GSM = allt sköts via dator och internet / Installerad av mig 2005-06-07 / kostnad ca 70.000:- / Driftkostnad uppdateras /

Utloggad JonasE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Stiebel Eltron WPL 10
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 17:59:50 »
Hittade antagligen felet själv efter att ha ögnat runt på forumet.

Cirk.pumpen mellan vp och acc. tank stod på högsta hastighet av okänd anledning. Ändrade fart till ettan och märkte skillnad direkt.

Måste ha fått tillfälligt hjärnsläpp för länge sen och ändrat och glömt bort det (cirk.pumpen sitter lite lilla till så det är svårt att se vilken fart den är inställd på).

Men men, nu fungerar den mkt bättre och jag hoppas felet var så enkelt!

Mvh
//Jonas
Stiebel Eltron WPL10 inomhusmonterad / Acc 540liter med dubbla slingor / Flytande kondensering / 9-stegs elpatron med belastningsvakt / WPMW II / Comsoft GSM = allt sköts via dator och internet / Installerad av mig 2005-06-07 / kostnad ca 70.000:- / Driftkostnad uppdateras /

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!