Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: Alvar 63 skrivet 30 november 2012, 19:14:55

Titel: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: Alvar 63 skrivet 30 november 2012, 19:14:55
Testade med digital termometer och fick följande temp på max fläkt och 30gr vald temp.
Ute -3,8
Inne vid utblåset +52,3
Är detta bra för en 10 år gammal pump? Den klarar nästan att värma huset vid-5, men man måste stötta ,med el i bortre sovrummen. Huset är 125kvm enplan.
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: shelter skrivet 30 november 2012, 19:22:24
Det är väl som det ska vara, 50-55C är normalt.
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: Alvar 63 skrivet 30 november 2012, 19:25:15
Ok.
Vad är skillnaden mot en modern pump, eller är effekten helt enkelt för klen för att klara värma huset?
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: shelter skrivet 30 november 2012, 21:19:15
Mycket som spelar roll där, planlösning, isolering, ventilation, effekt...
Jag måste t.ex ha 2 pumpar för att värma ett hus som är ungefär lika stort som ditt, 2 plan, frånluft.
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: Alvar 63 skrivet 30 november 2012, 21:25:28
Ok, tack shelter.
Då antar jag att en ny pump inte gör så stor skillnad. Denna får nog snurra ett tag till. Känns ju bra att en 10år gammal maskin fortfarande levererar  :).
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: shelter skrivet 30 november 2012, 21:28:06
Känner inte alls till modellen men varför byta något som fortfarande fungerar? Inte ofta man gör det i värmepumps sammanhang iaf.
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: Alvar 63 skrivet 30 november 2012, 21:33:08
För att den inte riktigt klarar jobbet vid lägre temp än -5grader (dvs hela huset). Men man kan ju hoppas att det blir en mild vinter. Kan kanske vara en idé att komplettera med en mindre variant så man får två.
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 30 november 2012, 21:48:48
Man kan få en ganska hög utblåstemperatur om det är ganska "lågt" luftflöde  även om det är på max fläkt.
Är lamellerna fulla med damm så kan temperaturen stegra lite till och det blir fel vid effektberäkningen.
Äldre modeller har oftast lite sämre (längre och oftare) avfrostningscykler vilket påverkar effekten samt att dom har en värmekabel som ligger på konstant och drar 50-150w när det är ca +2 och kallare jämfört med dagens värmekablar som går under avfrostningen.

Flera värmekällor är alltid bättre ur spridningssynpunkt och därmed även  komfortmässigt med jämnare temperatur och man kanske kan dra ner på fläkthastigheten så det låter mindre än att tokköra med en kraftigare för att nå större del av huset.

En luftvärmepump är egentlligen en komplettering till befintligt värmesystem även om många försöker få dom att täcka hela huset för maximal besparing, en del lyckas riktigt bra med rätt effekt och rätt planlösning
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: Alvar 63 skrivet 30 november 2012, 22:10:08
Alltid lika bra inlägg från dig TS. Vet vart jag vänder mig när ett byte, eller komplettering blir aktuell.
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: Alvar 63 skrivet 30 november 2012, 23:12:48
Man kan få en ganska hög utblåstemperatur om det är ganska "lågt" luftflöde  även om det är på max fläkt.
Är lamellerna fulla med damm så kan temperaturen stegra lite till och det blir fel vid effektberäkningen.
Äldre modeller har oftast lite sämre (längre och oftare) avfrostningscykler vilket påverkar effekten samt att dom har en värmekabel som ligger på konstant och drar 50-150w när det är ca +2 och kallare jämfört med dagens värmekablar som går under avfrostningen.
En fråga till dig TS: Skulle en rengöring av innerdelen kunna öka luftflödet och därmed öka pumpens möjlighet att få ut luften bättre i hela huset, dock kanske med något lägre temp? Vore det en fördel? Kan det påverka ljudnivån på något sätt?
Flera värmekällor är alltid bättre ur spridningssynpunkt och därmed även  komfortmässigt med jämnare temperatur och man kanske kan dra ner på fläkthastigheten så det låter mindre än att tokköra med en kraftigare för att nå större del av huset.

En luftvärmepump är egentlligen en komplettering till befintligt värmesystem även om många försöker få dom att täcka hela huset för maximal besparing, en del lyckas riktigt bra med rätt effekt och rätt planlösning
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 01 december 2012, 00:01:04
Ser att det är en fråga inklämd mitt i allt  :)

Om lamellerna är  igensatta så ökar luftflödet med en rengöring.
Använder ni hög/högsta fläkthastighet har ni därmed större möjlighet att nå en större yta med ett högre luftflöde.
Med ett högre luftflöde minskar utblåstemperaturen men i gengäld så når man en större yta vilket är en fördel.
Ljudet får en annan karaktär när det är mycket smutsigt i innerdelen, vilket av ljuden ni finner behagligast är en smaksak.
Glömmer/missar man att rengöra grovfiltren/nylonfiltren under en längre period så brukar det lästan bli ett helikopterljud från innderdelen.

Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: Alvar 63 skrivet 01 december 2012, 10:15:47
Klantigt att frågan hamnade mitt i citatet, sorry, men bra att du såg den. Ska se om jag kan försöka göra ren innerdelen, har läst lite trådar om det.
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: Alvar 63 skrivet 01 december 2012, 14:21:03
Rengjord och testad igen, det blev en liten skillnad, men vet inte om den är inom felmarginalen.
Ute: -4,8
Innerdelens utblås: 47,9
Hittade protokollet från instalationen 2002, då var det följande:
Ute: +16
Innerdelens utblås: 59
Titel: SV: Vad säger dessa siffror om min MSZ-A09RV
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 01 december 2012, 17:07:06
Utblåstemperaturen varierar även en del med hur nära man är en avfrostning/igenisad.

Man brukar jämföra insugstempen och utblåstemperaturer och skiljer det mellan 16-24 grader brukar det vara normalt.
Kan skilja mer på vissa modeller som håller en väldigt hög utblåstemp.

Om man nu använder sig av en ungstermometer måste ni se till att hålla den vid utblåset och inte stoppa in den inuti innerdelen då det sitter en fläkttrumma där som inte gillar metallföremål milt utryckt  ::)