Fast du kanske syftade på inlägget före?Jo, jag har mer att komma med. Måste hinna skriva ner det bara.
har även inställningen ladda vv med hög effekt och driftprioritering vv 30 och värme 0.
washburn, tog du bara uffens värden, eller har du provat dig fram?Det är främst gmz jag syftar på.
Resten av denna skrift går in på icke dokumenterade ”finesser”, på gränsen till hemliga. Dom finns inte i de vanliga menyerna, utan måste ändras med hjälp av ett usb-minne, eller via Modbus har jag förstått. Inte intresserad? Sluta att läsa då! USB-konfigurering: Sätt in usb-minnet i vp:n, och spara konfiguration. Se till att ingen loggning är aktiv. Ta ut minnet och sätt det i datorn. Kopiera filen store.set till ett säkert ställe (backup). Gör ändringarna som beskrivs nedan i filen på minnet någorlunda snabbt så att det inte händer så mycket i vp:n under tiden. (Jag lyckades aktivera legionella 2 dagar i rad…). Sätt minnet i vp:n igen, och återställ konfigurationen. Märk att all konfiguring återställs, inte bara det som ändrats.Öppna store.set i anteckningar, eller liknande program.Där finns nu en jäkla massa siffror! Ca 1200 rader om jag inte minns fel.Som tur är så är det bara 3 rader som är av intresse.47101 Comp freq reg P. Fabriksvärde 1. Alltså ovan nämnda P-del av regulatorn.Råd 2. Ändra gm start kompressor till -120, och 47101 till 2. Då har vi alltså flyttat balanspunkten (dvs det gm-tal som regulatorn strävar efter) från -60 till -120 utan att ändra P-delen.Vill man ha mera förstärkning, höj 47101. Man kan finjustera med gm-värdet om man vill.Sätter man för högt, blir det självsvängning. Inte testat av mig.47100 Max diff VBF-BerVBF. Fabrikvärde 40. Bestämmer hur högt över börvärde framledningen tillåts.Värdet 40 är alltså 4,0 grader. Detta värde bestämmer alltså hur snabbt vp:n kan köra in gm-underskott. Liten varning här: Jag testade med 10, och det medförde faktiskt att den inte körde in gm alls, utan det sjönk sakta och vackert. Det har att göra med termostater som öppnade och kylde ner returen, varav gm sjönk, men när den skulle köra in dessa gm slog den i taket (1,0) och drog av igen. Lämpligt värde kan vara 20. Testad av mig.47099 GMz. Fabriksvärde 126. Max är 127, min kanske 90.Denna har väl gäckat oss alla en längre tid, typ sedan nibe split. Googlar man denna finner man att den är känslig, en ändring till 124 gör stor skillnad. Stor skillnad på vad? Och hur kan en så liten procentuell ändring göra så stor skillnad?Detta är nu i allra högsta grad teorier, jag har inte testat själv än, dock har andra hjälpt till.GM är normalt ett negativt tal. Datorer livnär sig på det binära talsystemet, och där finns inte negativa tal egentligen. Istället för att en byte går mellan 0-255 så kan man ”göra” om det till -128 - +127 istället. Snurrigt? Räkna så här istället: 128-gmz. Från fabriken 128-126 = 2 då. Om man då lägger in 124, ger det resultatet 4, vilket är dubbelt mer än 2! Inte undra på om den kan göra stor skillnad då.Stor skillnad på vad, var frågan. GM kanske? Och gm är en integral.Och vips, så har vi en fullt justerbar PI-regulator!Det finns otaliga dokument på nätet om hur man justerar in en PI-regulator. Bara att hugga in.Fortsättning följer...
Bergen77, jag håller inte med dig. Om jag håller gm konstant vid gm start kompressor, och framledningen ändrar, tex pga en termostat som öppnar eller stänger, då ändrar frekvensen inom någon minut.Om jag ändrar gm till -300 tar det många timmar innan den hämtar in det. Kanske ökade den en hz.Men det kan vara så att det kommer ett gränsläge när regulatorn ändrar beteende, antingen vid ett visst gm-värde, säg -400, eller när den närmar sig gränsen för eltillskott. Det kan vara flow-controllern som tar över. Där har du ett jobb, berätta vid vilken gm det ändrar.Bergen77, du visste alltså att P ändrar om man ändrar gm start kompressor? Du visste varför ett GMz-värde på 124 gör så stor skillnad mot default 126? Då vet du hur stort dödbandet är antar jag?Och Bergen77, när du kommer med ett påstående att jag har fel, vill jag har nån sorts bevis. Annars är det bara sagor. Jag är för gammal för sagor.
JNF, du skrev att du hade ändrat din, och då går den fint. Får man fråga vad du ändrade?Det där med legionella fick jag bekymmer med, den körde lite nu och då.... Har stängt av det tills vidare.
Logg!?
Ändrat P till 2. Gmz till 124. GM start - 120 och 47100 Max diff VBF-BerVBF till 20 Och är hittills väldigt nöjd 😊
Hur upplever du effekten som ändring av GMz till 124 gett på styrningens beteende, jämfört med default värdet på 126? Jag tyckte att min blev lite rappare i svängarna uppåt och neråt med värde 127 men det är svårt att bevisa, kan vara min inbillning också. Därför intressant att höra hur du upplever när du ändrat två steg åt andra hållet.
Tyst som i graven här, alla 1x55 ägare sitter hemma och testar mystiska inställningar i skenet av stearinljus och rökelse för att blidka regulatorn och driva ut demonerna ur den. // Magnus
Det känns som att 47100 har rätt så låg prio i systemet, maskinen styr inte hårt mot det utan ser det mera som någon rekommendation för jag ser toppar på 4-5 grader över trots värde 20 på den. Hade den varit mera styrande hade jag inte haft några problem från början. // Magnus
BT25 offsetIf there is a difference between temperature sensor,heating medium supply (BT25) and temperature sensor,condenser supply (BT12), you can set a fixed offset hereto compensate for the difference.
Märkte en liten konstig sak idag.... Lång dusch - 22 ute GM rasar ner till - 400 pumpen gasar på och ligger ca 5c över börvärde. Plötsligt vid - 239 bromsar den in och lägger sig under börvärde?GM sjunker till - 246 och pumpen börjar köra in GM igen lite lugnare. Borde ju kört på lite längre men det körde iaf inte till 0 som förr
Man måste ha rätt förhållande mellan förstärkning och I-tid för att det inte skall självsvänga.Som jag tidigare skrivit så är förstärkningen för låg och i-tiden för snabb (speciellt när den passerar gränserna som ökar på hastigheten i frekvensökningarna).Om de vill snabba upp gradminutregulatorn när den passerar en gräns nedåt så är det förstärkningen som de skall öka, inte I-tiden. Jag är tveksam till att så är fallet, men jag har följt med för dåligt för att vara alls säker på min sak.På gradminutregulatorn kan/ska man ha en trög reglering.På temperaturregleringen måste den vara snabb.DeltaT-regulatorn måste vara långsammare än temperaturregulatorn för att man relativt fort skall kunna beta av ett gradminutunderskott.
Har en fundering vad ni som har innegivare kör med för påverkan?
Mig har dessa inställningar iaf hjälpt... Den stannade ju alltid efter djupa vv laddningar förr men inte nu. Men som du säger går det kanske komma runt på annat vis..... Har en fundering vad ni som har innegivare kör med för påverkan? Kör själv på 3 men skulle nog behöva 6:an.Blir kallt i huset när det - 25 på nätterna och -5-10 på dagarna. Tror dock 6:an är mer än styrningen klarar tänker jag mig...kan ju bli endel onödiga stopp eller?
Rumsgivaren parallellförskjuter inställd kurva med värdet för rumsgivaren gånger avvikelsen i innetemp jämfört med önskad innetemp.
Jag har legat lite lågt med testandet nu, när helvetet frös. Dessutom har jag lite svårt att testa, då min maskin går "bra". Om man tittar i bifogade loggen, så startar en längre vv-laddning 20:35, som tar slut vid 22:14.Efter det så händer, tja, ingenting. Jag kör nu med P=2, gmz=125 och 47101=20.
Varför tappar du inte gradminuter? Har du ingen avkylning alls på nästan 2 timmar? Varför så hög framledning när du har golvvärme? Du ligger 10 gr högre än vad jag gör.
Nibe räknar inte gradminuter under vv laddning när GM går mot 0 men det ser konstigt ut i loggen verkar ha blivit väldigt lite avkylning trots lång vv laddning på 1,5 timme både returen och framledningen ligger rätt snart på samma eller högre temp än innan
Jag hittade svaret. Efter att vv är klart fortsätter kompressorn på laddfrekvens i drygt 20 minuter och rampar sedan ner till samma frekvens som innan vv-laddningen och då är den redan i kapp med framledningen. Därför har den inte de gradminuterras som vi andra får. Dessutom måste belastningen vara väldigt låg vilket underlättar.Min återgår omedelbart till samma frekvens som innan så fort vv laddat klart.
Mycket intressant. Så skulle det gärna få fungera. Här har det varit flera kompressorstopp efter varmvattenladdning fastän det varit runt -20 ute.
Det skulle vara intressant om du skulle testa de tre inställningarna golvvärme, radiator samt golvvärme + radiator, utan att röra något annat.
Washburn kör du fortfarande p3 gmz 127 och är nöjd?
Washburn kan bara meddela att min pump går mycket bra med dessa inställningar 47101 347100 20 47099 125GM start - 180
Kul o höra att vi är fler som får maskinerna att gå bättre. Den avgörande skillnaden verkar ligga i att inte köra med P=1 (47101), det gör den absolut största skillnaden enligt fleras erfarenheter. Sedan är det fortfarande lite oklart vad GMz förändringen gör egentligen (47099). Kan du ladda upp en bild där man kan se hur din pump jobbar upp ett GM-underskott? Då kan vi jämföra hur din 125 inställning skiljer från min nuvarande 127. Helst vill man se efter VV-laddning, då dyker GM ner för att sedan börja stiga upp mot målvärdet. Skulle vilja se hur den jobbar mer i detalj hos dig med 125 som värde. Då återkommer även jag med en aktuell jämförelse.
Här kommer en logg. Ändrade GM start från 120-180 idag.
OK. Svårt att se hur stort överslag den genererar efter att framledningen nått börvärdet. Det är det jag skulle vilja se mer i detalj, hur länge håller den framledningen över börvärde, för att jobba in GM-underskottet snabbare. Se mitt inlägg från 14 mars 2018, 20:25:53. Där observerar jag att den snabbt varvar ner när framledningen korsar börvärdet och efter det lägger den sig 0,5-1 grad över för att jobba hem GM-underskottet. Som Uffe skriver, GMz 127 ska göra att den gör det sakta. Då borde vi se att den med GMz 125 håller sig lite mer över börvärdet en längre tid, för att hämta in det snabbare. Vore toppen om du kunde ta skärmbild genom webbsidans graf för då kan du zooma in lite bättre så att vi kan se mer precist hur framledningen ligger i förhållande till börvärde, och hur länge.
provar igen.....
Hej Någon som provat nya programvaran "1255_v8539R3"om det påverkar nåt på inställningar för nedan ?47099 Compressor frequency regulator47100 Diff 47101 Compressor frequency regulator P
Hej Efter senaste uppdateringen från Nibe kan jag inte längre ändra storeset...köpt två nya usbminnen men samma resultat..pumpen startar om och deufault inställningar gäller.Har jag extremt otur med mina usb minnen eller är det nått i uppdateringen som gjort detta?
Gjort exakt som du beskriver..... Provat flera ggr med samma nedslående resultat . Detta har hänt mig förut men provat med 3 olika usb minnen.Och resultatet är tyvärr det samma.
Förbryllande! Har du testat att spara ner befintliga inställningar och sedan återläsa dessa igen UTAN att ändra någon parameter, tar den det utan omstart?
Vilket minne använde du när du uppdaterade?Har du provat att starta upp den med förra versionen? Håll in OK knappen när du slår på strömmen och håll den inne tills det lyser grönt.
Välkommen i klubben har försökt med det mesta utan resultat defult gäller. Men verkar konstigt nog inte gälla alla.
Min pump tar inte Fat format känner inte ens av minnet då. Endast fat32.
"Hej och tack för ditt mejl till NIBE Uplink." - Jag mailade inte uplink jag mailade support@nibe.se"Vi har undersökt vidare hos oss och de adresserna används ej för kompressor reglering i F1355,utan de styrs i vårat interna styrprogram och är ej tillgängligt via modbus"Jaha... Nibes interna styrprogram, ja det verkar ju jättebra det vilken tur att ni tagit bort möjligheterna att påverka eländet... tack för det...
Har du kollat på hur spärrbanden ska användas enligt manualen? Iaf på 1x55 finns det begränsningar för hur stort område varje spärrband kan sträcka sig över och hur och går man utanför det tror jag nibe struntar i att använda inmatad data. Det är också register som man måste sätta till nått värde för att aktivera spärrbandet. Totalt tror jag det är 6 register man måste mata in data i för att styra båda spärrbanden. Testar man att mata in spärrbandsdata i displayen som vanligt och bara läser av de aktuella registerna så ser man hur det ska ställas in. Jag testade lite förra året att skriva data via bussen och det funkade vad jag kunde se då. Däremot fick jag inte riktigt till min (överkomplicerade?) logik för att sköta det automatiskt, men det innefattade hantering av andra gränser för varmvatten och en försiktig boost funktion för att tvinga upp den på högre frekvens när den den började ligga lite efter. // Magnus
// Define limits for compressor frequency, 2 data in arrays and temp in 1/10C resolution.int OutdoorTempArray[] = { -250, 0}; int HeatingUpperLimitArray[] = {94, 55};int HeatingLowerLimitArray[] = {55, 20};int HotWaterLowerLimitArray[] = {60, 40}; // set up registers to use // datatype: 1=u8, 2=s8, 3=u16, 4=s16, 5...future expansion RegArray[0].regNo = 40004; //BT1 Out temp, s16 RegArray[0].datatype = 4; RegArray[1].regNo = 43009; //calc supply temp, s16 RegArray[2].datatype = 4; RegArray[2].regNo = 40008; //BT2 supply temp, s16 RegArray[2].datatype = 4; RegArray[3].regNo = 40012; //BT3 return temp, s16 RegArray[3].datatype = 4; RegArray[4].regNo = 43136; //comp freq. u16 RegArray[4].datatype = 3; RegArray[5].regNo = 43086; //prio, u8 RegArray[5].datatype = 1; RegArray[6].regNo = 43005; //Degree minutes 16 bit, s16 RegArray[6].datatype = 4; RegArray[7].regNo = 47099; //reg GMz, u8 RegArray[7].datatype = 1; RegArray[8].regNo = 47101; //comp freq reg P, u8 RegArray[8].datatype = 1; RegArray[9].regNo = 48659; //activate band 2, s8 RegArray[9].datatype = 2; RegArray[10].regNo = 48660; //activate band 1, s8 RegArray[10].datatype = 2; RegArray[11].regNo = 48661; //band 2 start, u8 RegArray[11].datatype = 1; RegArray[12].regNo = 48662; //band 1 start, u8 RegArray[12].datatype = 1; RegArray[13].regNo = 48663; //band 2 stop, u8 RegArray[13].datatype = 1; RegArray[14].regNo = 48664; //band 1 stop, u8 RegArray[14].datatype = 1;// Heating or Hot water production? if (prio == 30) // Heating mode { if ((CalcSupply-10) < Supply) //-1C { //calc upper limit and update it if change is above 1 Hz //activate cut off freq. band 1 Setpoint = byte(FmultiMap(OutdoorTemp, OutdoorTempArray, HeatingUpperLimitArray, 2)); PresentLimit = RegArray[12].data0; if ((Setpoint > (PresentLimit+1)) || (Setpoint < (PresentLimit-1)) && !UpdateUpperLimit) { // Update values //R48660 = 1; // enable upper limit //R48659 = 0; // disable lower limit //R48662 = Setpoint; //R48664 = 94; } } } else if ((CalcSupply-30) > Supply) //-3C { //calc lower limit and update it if change is above 1 Hz //activate cut off freq. band 2 Setpoint = byte(FmultiMap(OutdoorTemp, OutdoorTempArray, HeatingLowerLimitArray, 2)); PresentLimit = RegArray[13].data0; if ((Setpoint > (PresentLimit+1)) || (Setpoint < (PresentLimit-1))) { // Update values //R48660 = 0; // disable upper limit //R48659 = 1; // enable lower limit //R48661 = 20; //R48663 = Setpoint; } else // disable both limits // xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TRoligen problem här, denna körs hela tiden ?? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx { if (AllowDisable) { AllowDisable = false; // Don't run until any limits has been set again. // Update values // R48660 = 0; // disable upper limit // R48659 = 0; // disable lower limit } } } if (prio == 40) //Hot water mode { //calc lover limit and update it if change is above 1 Hz //activate cut off freq. band 2 Setpoint = byte(FmultiMap(OutdoorTemp, OutdoorTempArray, HotWaterLowerLimitArray, 2)); PresentLimit = RegArray[13].data0; if ((Setpoint > (PresentLimit+1)) || (Setpoint < (PresentLimit-1))) { // Update values // R48660 = 0; // disable upper limit // R48659 = 1; // enable lower limit // R48661 = 20; // R48663 = Setpoint; } } }
Kan inte för min vildaste fantasi förstå varför Nibe inte satt in nån liknande broms mot skenande framledning. Om jag, (en beteendevetare med nån futtig universitetskurs i java från 2001) på en kväll med lite bondförnuft kan åtgärda ett problem jag haft med pumpen sen den installerades... ja... jag vet inte vad jag ska säga helt enkelt...
Går den ner under den hastighet du ställer in som hastighet i viloläge? Jag har satt 20% hastighet i viloläge och det verkar den inte gå under när kompressorn går.Jag har inte vågat provköra min nya kod fullt ut ännu men ska se om jag kan göra det till helgen när jag är hemma och kan övervaka och ingripa direkt om det strular. Synd att behöva åka hem från jobbet annars för att få värmen att lira igen om man gör bort sig i veckodagarna // Magnus
Hei, Jeg har ikke mulighet til å endre paramtere slik som DMz, Max diff VBF-BerVBF og Comp freq reg P?Når jeg henter ut store.set så står det bare verdi = 0 på disse? Er dette blitt endret eller fjernet for justering? Noen som har en ide på hvordan man kan finne igjen disse verdiene? /mrlaban
Om du använder senaste uppdateringen av programvaran (9172R2) så behöver du (sannolikt) inte hålla på och mickla med med de parametrar som du nämner. Detta var något vi höll på med för att få en lugnare kompressorreglering men Nibes senaste uppdatering löste äntligen det problemet och klagomålen på detta har upphört helt som jag upplever det.