När jag satte igång poolvärmen kollade jag larmloggen och ser att jag haft högt och återkommande värmebärardelta.
Jag har kollat att alla flöden och att ventiler står öppna. När jag öppnat pumpen ser jag att värmebärarpumpen står stilla och också att bypasspumpen står still trots att P2 är satt i läge kontinuerlig drift. Trodde först att P2 gett upp pga ålder men då jag provade att köra P2 manuellt (P5.3) gick den igång. På samma sätt med P1, bypasspumpen, i p5.3. I valen för funktioner i installatörsmode, (P5.10 & 5.11) ser jag bara P2 & P3 men inställning för P1 verkar inte finnas någonstans?
Cirk.pumparna fungerar men det verkar som att de inte får någon startsignal i normal drift.
Någon som har några tips att ge hurt jag tar mig vidare? Jag bytte kontrollpanel i somras.