Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Värme/Kyla skrivet 29 december 2010, 08:25:54

Titel: Eco Air 107/ larmar på fel fas följd/
Skrivet av: Värme/Kyla skrivet 29 december 2010, 08:25:54
 huvuddunk Hej där ute!
Hoppas att någon kan hjälpa mig.
Jag har en nyligen inkopplad eco air 107.
Problemet är att den vägrar att starta, alltså den går i c/a 50sec.
Sen stannar den och larmar på fel fas följd  huvuddunk
Hur många gånger måste jag starta om den?? Kan man starta om den många gånger?
Jag fattar ingenting!!! Det som skulle vara plugg and play verkar vara  plugg and stopp  fiR: / Bore
Titel: SV: Eco Air 107/ larmar på fel fas följd/
Skrivet av: 109an skrivet 29 december 2010, 09:48:03
Har du rätt fasföljd då? Om inte så kvittar det ju hur många ggr du startar om.

Kolla så alla faserna är med.
Är den kopplad till Ecoel?
Titel: SV: Eco Air 107/ larmar på fel fas följd/
Skrivet av: larryd skrivet 29 december 2010, 09:55:14
Du kan inte...

kvittera (=ta bort) larmet genom att trycka på återställningsknappen. Du måste göra Ecoel/Ecologic/pumpen stömlös ett tag. Så:

-Bryt stömmen till hela anläggningen ett tag och prova att starta igen

-Om det inte funkar - Bryt strömmen till hela anläggningen och skifta en fas. Prova igen.

-Om det inte funkar - ta kontakt med den som nyligen installerade pumpen
Titel: SV: Eco Air 107/ larmar på fel fas följd/
Skrivet av: Värme/Kyla skrivet 29 december 2010, 16:00:49
 *roflmao* Tack för snabba svar !
Problemet löst så långt allt bra !
Det var väldigt enkelt när allt kommer omkring.
Jag var tvungen att använda tolk så att min gamla eco el skulle fungera med eco air.
I locket så skulle det ha suttit en så kallad e-promb.
Så det blev att åtgärda det problemet .
Man måste läsa MANUALEN ordentligt  :,v(
Trevlig helg och Gott Nytt År  *vinkar* Bore