Författare Ämne: Thermia Diplomat Optinum Duo som har börjat krångla.  (läst 707 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad krullle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Thermia Diplomat Optinum Duo som har börjat krångla.
« skrivet: 28 december 2020, 15:31:10 »
Hej,
Jag har en Thermia Diplomat Optinum Duo som  har börjat krångla.
Den börjar med att tillverka varmvatten, för att sedan vid framledningstemp på ca 50g växla över till värmeproduktion. Där går den i nån minut för att sedan stoppa med ”Inget värmebehov”

Ganska snabbt så visar displayen att det inte finns så mycket varmvatten utan pumpen kommer at starta om x minuter.

Resultatet blir att tempen i huset sjunker då det inte blir någon värmeproduktion.
Det jag kollat:
Luftat och kollat radiatortrycket, strax under 1b.
Växlingsventilen går lätt samt att denna går att manövrera från service läget.
Givarna i varmvattenberedaren visar rimliga resistanser.
Strax innan detta kom så kompletterade vi med två element samt bytte till ett större expansionskärl .

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3564
  • Karma +2/-0
SV: Thermia Diplomat Optinum Duo som har börjat krångla.
« Svar #1 skrivet: 28 december 2020, 15:37:45 »
Tänkte halvvägs in i läsningen att det verkar som cirkulationsbekymmer. Men tanke på det sista så kanske det är en stor luftficka någonstans? Med vissa ingrepp så kan luften vara lättare eller svårare att få ut beroende på hur rören drogs.
Cirkulationspumpen kan fastna om den går torrt för länge.

Är elementen alltid kalla numera?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad krullle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optinum Duo som har börjat krångla.
« Svar #2 skrivet: 28 december 2020, 15:46:43 »
Låter jag pumpen gå av sig själv så blir dessa kalla.
Men om jag kör i service läge och tvingar pumpen att tillverka värme så blir det ganska snabbt varmt på element och rör.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3564
  • Karma +2/-0
SV: Thermia Diplomat Optinum Duo som har börjat krångla.
« Svar #3 skrivet: 28 december 2020, 16:06:59 »
Visar värmepumpens alla temperaturgivare rimliga värden?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad krullle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optinum Duo som har börjat krångla.
« Svar #4 skrivet: 28 december 2020, 16:53:29 »
Ja, det tycker jag.

Lossnade de båda flex slangarna och sköljde dessa rent, kom en del skit men inte så att det var tät.

Dock samma fel ännu..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!