Ämne: Nibe 410p dålig framlednings temp (läst 1461 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
MEriksson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
MEriksson
SV: Nibe 410p dålig framlednings temp
«
Svar #15 skrivet:
27 september 2021, 13:28:55 »
Citera
Jag får ju inte det konstigt nog. Så frågan är om inte kortet är paj, om det inte är något annan signal den måste få samtidigt, för att börja höja.
Men det ser ju inte ut så om man kollar på el-schemat.
Den ser ju ut att vara ifrån 2006, så 15år får man nog vara glad för och än så länge fungerar kompressorn, fast man får ha 2 dörrar stängda
för att slippa höra den, men den har skramlat så ända sen den var ny. Man undra om de hitta kompressorerna billigt i Ryssland.
Där är ju 240v överallt nästan så man vågar ju inte pilla med fingrarna för mycket.
Det ser ut som de har ändrat på kortet och att de nya korten skall ha nr: NI-518382 mitt har nr NI-418096
Var dit kort nytt som du kanske kunde sälja?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9647
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe 410p dålig framlednings temp
«
Svar #16 skrivet:
27 september 2021, 14:17:42 »
Citera
Det är bra gjort om den klarat 15 år med samma kompressor hittills! För egen del har kompressorerna bara hållit 7 år i snitt. För att få ner ljudet från kompressorn ska man ha de senaste kompressorfötterna (grå och rödrosa). De gör stor skillnad men en sliten kompressor låter tyvärr mer än en ny. Man kan också justera fötterna lite försiktigt upp/ner på hela pannan om det är problem med resonans i plåtarna. Man kan också sätta på ljuddämpningsmattor för bilar på plåtarna.
Det nya reläkortet är säkert bara en rationalisering för att ersätta varianter av det gamla reläkortet och funktionen är densamma. Konstigt om det inte kommer 230 V pulser när den ska öppna shunten
Det är bara enkel relälogik.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3578
Karma +2/-0
HBerggren
SV: Nibe 410p dålig framlednings temp
«
Svar #17 skrivet:
27 september 2021, 15:52:32 »
Citera
Ja de låter tröttsamt, verkligen. Inatt störde jag mig ovanligt mycket på den även om jag vet att kompressorn stannat om 10 minuter.
Har rätt så mycket ljuddämpning i min, men inget har funkat mot de grova ljudet. Många olika parallella ljud med olika långa "svävningsfrekvenser".
Läste någon artikel om hur vi som människor blir påverkade av ljud, från unga perspektivet, trygghet, klang m.m. Trodde först det var värmepumpar de skrev om, men det var sångkurs såg jag efter introduktionen. Ändå spännande hur mycket vi blir påverkade av olika ljudkaraktärer, även om de inte är höga.
Grannen ska hämta sin betongblandare snart, med lite tur får jag tummen ur och sätter dit FTX:et och tekniktanken med ny undergjutning i grunden, då den tvingas hamna på annan plats. 410P blir då förtidspensionerad.
---
Just mitt reläkort kanske inte är lika inbjudande som styrkortet. Reläkortet är original och startat och stoppat kompressorn 8 år till. Men det funkar ju.
Det går att laga ditt kort som du har. Löda loss och byta den relämodulen som är skadad.
Det kan gå att laga det ändå utan att löda, här är en teori:
Öppna-reläet matas via att stängreläet inte är draget via NC-kontakten. Skulle det vara fel på NC-kontakten är öppnareläets matning alltid föreglad.
Så frågan är om du kan plocka loss kortet och mäta om det är fel på NC-kontakten i stängreläet? Mät resistans mellan 21 och COM på öppnareläet som saknar namn, men mäts på undersidan av kretskortet.
Den gratis åtgärden skulle vara att ta av plastlocket på stängreläet och undersöka varför det inte blir kontakt, förmodligen bara böja till plåten som håller kontakten pyttelite så borde problemet vara åtgärdat.
---
Något du skulle kunna testa innan är att kolla så shunten verkligen fungerar. Tre sätt som skulle kunna funka:
1. Koppla loss kontaktstycket till shunten. Byt plats på kablarna 27 och 28 och sen sänk värmen. Se så ställdonet ökar.
Kontaktstycket är öppningsbart, men lite pilligt att sätta i och ur kablarna.
2. Koppla loss kontaktstycket, klipp av och skala en apparatkabel/lampsladd med stickpropp och trycka in ledarna i öppnasignalen och nollan. Sen stoppa in i stickproppen i väggen. Stå still så inget ramlar isär, dra ur sladden ur väggen efter 30 sekunder och kolla sen om shunten flyttat på sig.
3. Göra testet med spänning på och bara bygla mellan 21 och 28 funkar utan att "modifiera" något. Men öppnar donet kommer den tillslut ge en stängsignal, det är förmodligen inte bra om stäng och öppnasignal är samtidigt. Men vrider du upp värmen i bott innan så finns det väl ingen chans att en stängsignal kommer plötsligt med all det kalla returvatten som kommer. Kanske är bästa alternativet?
Amperemätningsläget (med flyttade probar i instrumentet) är en smidig bygel.
---
Bra du uppmärksammat farorna i den elpanelen, skruva gärna ur säkringarna om du tar loss reläkortet. Det är spänning på ganska många ställen med avstängd strömbrytare.
«
Senast ändrad: 27 september 2021, 15:58:01 av HBerggren
»
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
MEriksson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
MEriksson
SV: Nibe 410p dålig framlednings temp
«
Svar #18 skrivet:
28 september 2021, 10:26:46 »
Citera
Ja allt oljud i samhället kan göra en galan, det är precis överallt, är det inte det fantastiska öppna landskapet på jobbet så är det ungarnas plattor när man kommer hem, när det är dags för att sova så tar nibe 410p över och bjuder på hamrande kompressor sång. Han som tog fram dem till Nibe måste vara gravt hörselskadad. Jo jag har också fyllt allt vad det går med isolerande mattor och material utan att kompressorn riskerar att bli överhettat.
Hade jag byggt idag igen hade jag valt något där kompressorn satt på utsidan huset och ingen mekanisk ventilation.
Man blir så glad när strömmen går och huset blir knäpp tyst.
Men 410p måste vara ett missfoster, hade Nibe ute när den var ny och de fjanta bara rundor om att den skulle väsnas så mycket. Klaga ett år senare igen och då skyllde de på att jag inte hade skickat in en lapp som VVS montören hade glömt på baksidan av pannan, om 3 års tilläggsgaranti. så det var bara tack och hej.
Men jag får tacka för all hjälp här på forumet, det var relät längst ut som spöka, bytte plats med ett annat som inte såg så använt ut och då hoppa det igång. nu när man förskjuter kurvan hör man shunten öppna och stänga.
Provade även din metod 2 om att koppla 230v direkt på shuntmotorn och den går åt båda hållen.
Så jag har beställt nya relä på Elfa som kommer nästa vecka. Så kanske jag får höra kompressorn i 15 år till om jag har tur.
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3578
Karma +2/-0
HBerggren
SV: Nibe 410p dålig framlednings temp
«
Svar #19 skrivet:
28 september 2021, 11:39:34 »
Citera
Haha tackar för gott skratt!
Jag tror att dessa kompressorer håller i en evighet (normal livslängd) pga hur rören är dragna jämför med 310P tyvärr.
---
Mekanisk ventilation kan vara tyst faktiskt, så det det behöver du inte bromsa för rent generellt. Men PAX, trånga spirorör, inga ljuddämpare eller Nibes 10-talspumpar.. lämnar mer att önska.
Det låter lite som du borde titta på luft/vatten framöver? Inte helt vibrationsfria de heller tyvärr. 1/3 av vibrationsvolymen får jag in med dubbel längd flexsslang, men otroligt mycket bättre karaktär på ljudet.
Nån gång i framtiden vill jag bygga ihop garaget med huset, den saknade sträckan vill jag ha gjuten platta så kan man ha en bergvärmepump där, det borde ge vibrationsfritt liv.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Nibe 410p dålig framlednings temp
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 871
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
BiggerDigger
Honto
Josth
Hedstrom1983
Foffe
Hilton
ssvensson
Professorn
sigge01
AndersKN
Classe57
vandieren
krambriw
Heat?
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info