Hejsan!
Skulle det fungera bra att köra två stycken Daikin Bergvärme seriekopplade i en mindre hyresfastighet, som förbrukar ca 85.000kWh i fjärrvärme idag?
2 st borrhål 210m/st
8 st lägenheter i 3 plan.

Med vänlig hälsning,

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2015, 13:45:03 »
Det konceptet avråder jag

Med en förbrukning på 85000 kWh
Toppeffekten ligger runt 32 kW
Välj typ en robust 26. Och borra
3* 240 - 250 m.
Ca 750 l vvb
Sen om någon kan anpassa lösningen
Exakt efter förutsättningar får ni en bra anläggning
Cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2015, 13:57:00 »
Hej!
Vad jag kan se i manualen för Daikin finns inte detta alternativ, tror inte det funkar med ordinarie styrning.
Jag tror du i så fall måste bygga en helt egen styr för grejerna.
(För övrigt bör de parallellkopplas)

Jag skulle satsa på en fastighetsvärmepump, Nibe, Thermia eller IVT.
Jag tror max effektbehov ligger kring 30 kW och då ska en 22 kW värmepump räcka och dina 2 borror (beroende på var i landet huset ligger?).
« Senast ändrad: 13 augusti 2015, 14:01:47 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2015, 14:42:59 »
Nibe villa vp går att köra tillsammans men fattar inte riktigt vitsen med det för tror inte det blir billigare jämfört med en kraftigare fastighets vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2015, 21:08:33 »
Carl N
400 m  till en fastighet  med 8 LGH  och en förbrukning pÃ¥ 85000 kwh 
Det är snÃ¥lt det. Det blir mÃ¥nga kwh  per M borrhÃ¥l ...

om jag bara fick 2*200 m att jobba med blev det en 16 kw värmepump
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2015, 23:14:41 »
Carl N
400 m  till en fastighet  med 8 LGH  och en förbrukning pÃ¥ 85000 kwh 
Det är snÃ¥lt det. Det blir mÃ¥nga kwh  per M borrhÃ¥l ...

Om du läser understa raden i mitt förra inlägg så beror det som sagt på var i landet detta är.
Man kan ta ut rätt många mer kWh/m i Skåne jämfört med Norrbotten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2015, 23:59:14 »
Du dimensionerar borrningen för en liten större villa .
Jag var hos en kund i dag i Sthlm  300 m2 45000 kWh
FrÃ¥n eon , -1 vid DUT 2* 180 g3 13   
Jag skulle tippa på att den här fastigheten har en total yta på dryga
600 m2  med den förbrukningen  ,  dÃ¥ är 400 m snÃ¥lt oavsett vart i landet du bor ,
Cc
(Rättade uppgifter)
« Senast ändrad: 14 augusti 2015, 00:07:35 av COCACOLA »
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2015, 07:46:34 »
Hejsan!
Skulle det fungera bra att köra två stycken Daikin Bergvärme seriekopplade i en mindre hyresfastighet, som förbrukar ca 85.000kWh i fjärrvärme idag?
2 st borrhål 210m/st
8 st lägenheter i 3 plan.

Med vänlig hälsning,


Hej.
Ingår VV I dessa 84.000 kWh ?

Mvh
Daikin

Lillhulken

  • Gäst
Lillhulken
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2015, 12:49:15 »
Fastigheten ligger i Värmland.
85.000 är inkl varmvatten.

Har offerter både på en 17 kW termia till 21 kw Ivt fastighetspump
Sen denna på 2 st Daikin.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2015, 13:53:33 »
Två värmepumpar ger ju en viss backupfunktion, om en går sönder kan den andra köra vidare.
Skall tillskottet vara el? Skall man i så fall köpa elabonnemang som klarar att värma hela fastigheten på elpatron i fall värmepumparna stannar?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2015, 15:05:48 »
Om man antar att varje lägenhet förbrukar VV á 3000 kWh/år så har du ca 60.000 kWh för värme.
I Karlstad innebär detta ca 25 kW toppeffekt.

Häls
Daikin

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: 2 st Daikin seriekopplade
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2015, 20:49:09 »
Om du tittar på avtalet ser du vad abbonerad effekt är hos din leverantör.
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!