0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du borde ha en maskin som lämnar 21 kw vid 65 graders kondensering för att du ska kunna kalla det fulleffekt, din dimensionering är en vanlig standard sådan. 12 kw är i mitt tyck alldeles för klent likaså 15, men fulleffekt blir dyrt så ta du 15 kw allternativet förutsatt att ditt distributions system tillåter detta, eller om du tänker dig en flödesoberoende installation Thumbsup
Det finns schabloner,, ditt hus vill säkert ha 70w per kvm alltså 21 kwAtt jag sa vid 65 graders kondensering( ungefär den temp som lämnar maskinen) beror på attalla maskiner lämnar specad effekt vid 35 grader fram och 0 ur hålet.För att en maskin ska lämna 21 kw vid 65 grader fram så måste den vara på typ 25 kw i märkeffekt,, du lämnar nu villa maskinerna vilket fördyrar det hela
21 kw är för att ha 21 grader överallt.Kondensering är kylsnack,, för en lekman kan vi säga att det betyder den temperatur som går ut till elementen
40 MWh/år till ett så stort hus är lite med med tanke på byggnadsåret. Tvivlade på det efter jag hade läst första inlägget, trodde det rörde sig om ett nyligen köpt hus där föregående ägaren bara hade värmt delar av huset. Men av senare inlägg verkar det som om ni har bott där ett antal år. Vid ett totalt värmbehov på 40 MWh/år skulle pumpen behöva leverera ca 35 MWh vid 5 MWh hushållsel. Max effektbehov för värme och varmvatten vid -15 ute skulle i så fall vara en bit under 15 kW. En pump som ger 12 kW skulle behöva ca 1000 kWh/år tillsatsel. Ur den synpunkten är det inte en vettig investering med större pump men det finns andra aspekter som längre livslängd på den större pumpen genom färre antal gångtimmar per år. Volymtanken gör att det blir färre antal starter än med en 12 kW pump utan volymtank vilket också är bra för livslängden. Om det är en vettig affär blir då en fråga om hur länge ni räknar med att bo i huset.
Köldbärartemperaturen spelar rätt stor roll. Samma pump ger med -0,5 grader in ca 7 % lägre effekt än med +1 på KBin. Man brukar räkna med 4-5 % per grad. Verkningsgraden ändras med 2-3 % per grad. Är +1 resp. -0,5 de temperaturer som leverantören anger för de bägge fallen? Är det samma borrhålsdjup offererat i bägge fallen? Antar att det är två borrhål med tanke på effekterna.