Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
Aktivt hål, djup?
« skrivet: 13 januari 2012, 15:51:33 »
Precis fått en offert från IVT, PremiumLine EQC8 med följande resultat:

Borrning 160 meter inkl. 6 meter stålrör.
Totalt aktivt hål: 126 meter ?

Uppvärmd yta: 158 m2 (79+79 källare)
Räknat på 25000kWh

Efter att ha sökt lite på detta forum så känns det som om det aktiva hålet inte räcker till - stämmer misstanken?

Pris: 124k efter ROT
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 15:53:10 av RatRace »
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012, 16:09:49 »
Det är snålt men hur snålt beror på var huset ligger. I södra Sverige skulle det fungera. Det verkar som om det är långt ner till berget eller grundvatten. 6 meter foderrör är det vad man har räknat med går åt eller är det vad som ingår i priset?

Frågan är också om man har räknat aktiva metrarna med hänsyn till att det är långt ner till berg eller vatten eller om man bara har räknat meter i berg.

Har källaren varit uppvärmd tidigare? Oisolerade källare som man vill börja värma när man skaffar värmepump och får billig värme har en benägenhet att dra betydligt mer värme än vad man räknade med.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 16:36:07 »
Det är snålt men hur snålt beror på var huset ligger. I södra Sverige skulle det fungera. Det verkar som om det är långt ner till berget eller grundvatten. 6 meter foderrör är det vad man har räknat med går åt eller är det vad som ingår i priset?
6 meter ingår i offerten! Vi bor i Kolbäck, 2 mil från Västerås.

Frågan är också om man har räknat aktiva metrarna med hänsyn till att det är långt ner till berg eller vatten eller om man bara har räknat meter i berg.

Har källaren varit uppvärmd tidigare? Oisolerade källare som man vill börja värma när man skaffar värmepump och får billig värme har en benägenhet att dra betydligt mer värme än vad man räknade med.
Källaren har varit uppvärmd tidigare :)

Har varit notorisk vedledare tidigare, solfångare på sommaren...
Blivit utsliten i axlar och orkar helt enkelt inte med veden längre :S
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 16:55:17 av RatRace »
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2012, 17:30:06 »
Precis fått en offert från IVT, PremiumLine EQC8 med följande resultat:

Borrning 160 meter inkl. 6 meter stålrör.
Totalt aktivt hål: 126 meter ?

Uppvärmd yta: 158 m2 (79+79 källare)
Räknat på 25000kWh

Efter att ha sökt lite på detta forum så känns det som om det aktiva hålet inte räcker till - stämmer misstanken?

Pris: 124k efter ROT

Nått är galet med detta.
Antingen är det minst 34 m ner till fast berg och då behövs minst 36 m foderrör, vilket blir svindyrt.
(om grundvattennivån är högre så kan man tillgodoräkna sig 1/3 av avståndet från berg till grundvattenytan i det aktiva djupet).
Eller har man fel siffra på aktivt djup.
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 17:32:05 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2012, 17:33:16 »
Som jag misstänkte då...
Hur tar man detta med säljaren?
Hur 'lägger jag fram det'? Att något inte verkar vara korrekt alltså....

IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 18:28:02 »
Nått är galet med detta.
Antingen är det minst 34 m ner till fast berg och då behövs minst 36 m foderrör, vilket blir svindyrt.
(om grundvattennivån är högre så kan man tillgodoräkna sig 1/3 av avståndet från berg till grundvattenytan i det aktiva djupet).
Eller har man fel siffra på aktivt djup.

Det kan ju faktiskt vara 4 meter till berg men 34 meter till grundvattnet även om det är ovanligt. Och en påläst installatör som har koll på grundvattnet i trakten som nog också är ovanligt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 18:48:41 »
Precis fått en offert från IVT, PremiumLine EQC8 med följande resultat:

Borrning 160 meter inkl. 6 meter stålrör.
Totalt aktivt hål: 126 meter ?

Uppvärmd yta: 158 m2 (79+79 källare)
Räknat på 25000kWh

Efter att ha sökt lite på detta forum så känns det som om det aktiva hålet inte räcker till - stämmer misstanken?

Pris: 124k efter ROT

Har fÃ¥tt en offert  Sc:,h
har man alltså inte borrat ?

Ang borrdjup tror jag det räcker till en pump som i praktiken är på ca 7kW ....ca 5,2-5,3kW förångareffekt på 126 meter ger ca 41-42W/m + att du kan tillgodoräkna dig en bit av de "torra" metrarna (antar att det finns)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2012, 19:32:57 »
Som jag misstänkte då...
Hur tar man detta med säljaren?
Hur 'lägger jag fram det'? Att något inte verkar vara korrekt alltså....

Jag skulle fråga hur långt ner till berg det verkligen är.
Och om berget är över grundvattennivån så brukar man vanligen kunna fylla på till bergnivån, om den inte är mycket sprickor i berget som dränerar, eller att ni bor ovanför nån gruva.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Cahl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Less pÃ¥ pellets
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2012, 19:57:46 »
Det går att surfa in på nedanstående adress och titta vilka brunnar det finns i närheten av ditt hus. Där anges bl a borrdjup och avstånd till berg. Kanonbra.

http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html

Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2012, 20:22:31 »
Verkar vara 5-12 meter till berg i "centrala" Kolbäck.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2012, 21:37:34 »
Är det inte mer än 12 meter till berget blir det nästan 150 meter aktivt borrhål, grundvattnet brukar inte ligga så många meter under marken. Det räcker bra om pumpen skall leverera 25 000 kWh/år.

Men det var en konstig offert. Är det möjligen så att man har räknat fram att 126 meter räcker, sen har man lagt på säkerhetsmarginal och offererat 160 meter? För det verkar inte vara speciellt långt ner till berg. Det skulle vara intressant att veta tänket bakom siffrorna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2012, 23:48:13 »
Så är det säkert. Siffran 126 läser du inte på själva offerten va utan på dokumentet som redovisar beräknad besparing? Själva dimensioneringen alltså. Det är 160 meter som ingår och kommer troligen bli ca 150 aktivt.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2012, 17:40:35 »
Hmmm, korrekt DKT... Vad gör att man räknar på just 126 mtr?

Ser på SGU att det bör bli 150 mtr aktivt hål :)

Grannens data:
   
borrdatum   20010212
totaldjup   150
djup_till_berg   8
vattenmangd   100
rorborrning_till   15
stalfoderror_till   15
plastfoderror_till   
bottendiameter   
tatning   CEMENTERING
anvandning   ENERGIBRUNN (VÄRME O
n   6603070
e   568984
lagesnoggrannhet   <100 m
symbol   1
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2012, 21:18:19 »
Hmmm, korrekt DKT... Vad gör att man räknar på just 126 mtr?

Det är vad just det dimensioneringsprogrmmet anser räcka för den valda energitäckningsgraden.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2012, 01:15:54 »
Det är vad just det dimensioneringsprogrmmet anser räcka för den valda energitäckningsgraden.

SÃ¥ rimligtvis blir kalkylen mer positiv med de 'extra' 24 aktiva metrarna  Thumbsup
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!