Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: fogsvans skrivet 29 april 2007, 20:13:20
-
Under de senaste dagarnas värme tänkte jag gå över till autoläget för att kunna köra pumpen så optimalt som möjligt. Jag har sedan installationen i höstas kört i höst/vår-läget.
Såvitt jag kunnat läsa mig till av manualen så ställer man sommarläget på en viss temperatur (i mitt fall 16 grader) och om dygnsmedeltemperaturen faller under denna så ska pumpen börja värma huset. Riktigt hur detta funkar har jag inte riktigt fått klarhet i.
Hur som helst, även om dygnsmedeltepen (i meny 8.2.1) är under den inställda så går aldrig värmningen av huset igång.
Är det något jag inte fattat ett barr av?
-
Det måste finnas ett värmebehov också. Gradminutersräknaren måste ner under värdet i meny 5.4.
-
Under de senaste dagarnas värme tänkte jag gå över till autoläget för att kunna köra pumpen så optimalt som möjligt. Jag har sedan installationen i höstas kört i höst/vår-läget.
Såvitt jag kunnat läsa mig till av manualen så ställer man sommarläget på en viss temperatur (i mitt fall 16 grader) och om dygnsmedeltemperaturen faller under denna så ska pumpen börja värma huset. Riktigt hur detta funkar har jag inte riktigt fått klarhet i.
Hur som helst, även om dygnsmedeltepen (i meny 8.2.1) är under den inställda så går aldrig värmningen av huset igång.
Är det något jag inte fattat ett barr av?
Du har kanske liknande fel som jag hade på min 1230-6.
Den gick lämnade aldrig Auto(sommar) läget. Se mer info om detta under VärmepumpsForum > VärmepumpsForum Allmänt > Värmepumpar och installationsfrågor. > Mark/Berg/Sjö-värmepumpar > Driftsforum > Nibe (Moderatorer: Bertil, Thomas) > Ämne: Nibe 1130/1230 mjukvaruversion
Efter ett antal kontakter med NIBE fick jag mitt program uppdaterat och nu fungerar det automatiskt.
AlfL
-
Ååååh, tusan.
Just exakt så beter den sig. Den står alltid på Auto(sommar).
Gradminutrarna rör sig inte i autoläget utan är fastklistrade på 0.
Får ta ett snack med Nibe.
Tack
-
Hur får man fram versionsnumret på pumpens mjukvara?
Har letat som liten iller i menyerna och manualen, men hittar inget alls.
-
Slå av och på, den står vid uppstart
-
Tack!
Det var ver 1.06, precis som befarat.
Nibe support nästa.
-
Jag har version 1.06 o det verkar fungera OK!
-
Jag har version 1.06 o det verkar fungera OK!
Ot skrev att det fungerade OK på hans 1230 VP.
Det är märkligt att det fungerar ibland medan andra har problem. Sc:,h
Antingen är det så att det finns olika varianter av 1.06 programmet som tex a, b, c osv men dessa under versioner visas inte vid start av VP eller är det så att någon annan parameter inställning påverkar denna funktion utan att det finns beskrivet? Vilket det är vet väl bara de som jobbar med programmet till NIBE 1230. ::)
mvh
AlfL