Nibe Fighter 410P kompressorproblem
« skrivet: 11 mars 2007, 09:29:21 »
Kompressorn i vår Nibe panna arbetar hela tiden. När vattentemperaturen är uppe i 54 grader borde väl kompressorn sluta jobba tills vattentemperaturen har sjunkit en bit? Nån som vet vad det kan bero på?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 410P kompressorproblem
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 14:24:08 »
Kompressorn ska slå av vid 54 ºC, har du sett att pannan varit uppe i högre temp med kompressorn igång?

Annars är det så att kompressorn brukar gå hela vintern och elpatron slår på och av, jag tror den ska slå av vid 52 ºC om inte huset kräver högre framledningstemp eller extra varmvatten är invalt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andkor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 410P kompressorproblem
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 15:55:42 »
Jag har inte sett den ha högre temp än 54 grader. Men kompressorn är nästan alltid på. Den stänger inte av när tempen når 53-54 grader, men det kanske skall vara så på vintern?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 410P kompressorproblem
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 19:36:13 »
Så länge elpatron måste hjälpa till så ska inte kompressorn slå av.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tnaslund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 410P kompressorproblem
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 19:50:34 »
Du kan ju testa följande en dag med minst några plus grader ute (annars slår frostvakten på tilluften till)
Låt el tillskottet jobba upp panntempen (tar mindre tid än kompressorn).
Vrid ner värme kurvan så att framledningstemp ligger under innetempen Kolla kanal 10.
Blockera el-patron.
Kompressorn bör nu jobba upp tempen till ~54 grader och därefter slå av.

/
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!