6 kw värmepump borde väl räcka till 100 kvm.
3 kbm olja motsvarar väl ca 24.000kwh/år. det indikerar på liiiite klen pump.
har du termostater?? stryper dom?? dom bör vara helt öppna åtminstone i början för att hitta rätt kurva...
Att det blir varmare inne vid kyla tyder på att kurvan räcker hyfsat då..
höj kurvan lite, sen har du "fenomenet" med låg temp inne när utettmpen ligger kring +-0 ute.. det är mycket vanligt!!!
det fixar man genom att "knäcka" värmekurvan...
Har du REGO 600 styrdator??
Då hittar du knäckningen i meny 1.3.
Det här är lite lurigt...
Skriv upp hur du ändrar, vid ändrad utetemp ändrad kurva ändrad finjustering ändras alla värden här!!!
Men notera vad du ändrar och hur många grader du ändrar.....
Höj kurvan först till tex 6. du kan kolla innan pÃ¥ meny 1.3 vad nuvarande Ãnställning ger för börvärde pÃ¥ returtempen vid den utetemp du har just nu...
Det höjer börvärdet mindre än 3 grader??
Man brukar säga att 3 graders högre framledning ger ungefär 1 grads högre rumstemp...
Sen kan du höja kurvan kring +-0 ute...
tex
vid +5 ute höj 3 grader på framledningen
vid +-0 ute höj 5 grader
vid - 5 ute höj 3 grader
det bör ge bättre temp inne, men kan kräva en hel justeringar senare....
har du en rumsgivare inkopplad?? om den är igångkörd bör du först koppla bort den för att hitta rätt kurva..
Men en sak detta är installatörens jobb men tyvärr brukar dom fixa till detta lite "schematiskt", det är ganska tidsödande eftersom man måste vänta och se mellan varje åtgärd....
har du mycket liten vattenvolym kan det också bero på att pumpen inte reglerar på rätt sätt, vattnet kallnar snabbt styren kallar på värme men ett tidur spärrar för start....
det vet jag kan ge kallt inne vid relativt varmt ute pga av många start och stopp, där stoppen förlängs av tiduret.
Pumpen bör ej heller starta för ofta, men regleringen störs kraftigt...
Hoppas du snappade nåt det är ganska abstakt till en börja...
man kan träna på styren på VT hemsida. och ta hem en specielll beskrivning på styren...
Ladda hem REGO 600 på IVT´s hemsida